1 .标的工作环境
" r0 {3 [6 Q4 @" A 标的适用于450/750V及以下定期移动的固定敷设线路,所有电缆要求有足够的强度并能满足施工需要。' z% Z5 ~( e. S* s6 Q. ~
环境温度:0℃-50℃! R; }9 a1 e0 m7 j9 Q
相对湿度:≤79%,最大湿度可大于99%。) y4 ` y' E# } S1 H* ?
2.标的采用产品标准
$ x K q& F" M. l: K8 y 2.1 GB5013-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆. x+ c9 C) j% X! g0 X5 Y& r) o
2.2 GB/T2591-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
/ c; k4 {% S1 Y7 w7 q: {. F 2.3 GB/T3048-1994 电线电缆电性能试验方法
& j% F3 J: u; P& K5 F0 k 2.4 GB/T3952-1998 电工用铜线. ^6 p5 f0 x" o) K9 p8 u
2.5 GB/T3956-1997 电缆的导体
8 |8 w. h% ?0 s& _! R$ k0 _ 2.6 JB8735-1998 额定电压450/750V橡皮绝缘电缆9 C% ], X% S. v2 B. U
2.7 JB/T6037-1992 工程机械电线和电缆的识别标志通则 Z1 a* o1 N8 x5 t4 L
2.8 JB/T8137-1999电线电缆交货盘3 o: {: D( `# J% T
2.9 IEC228-1998 电线电缆的导体
8 N- P0 Y7 d3 I 3.标的技术要求/ m4 O& F; \, N' G" N
3.1导体
9 P! A* E3 o7 C+ f 标的导体采用符合GB/3956-1997规定的第5种圆形铜导体,满足GB5013-1997国家标准各项要求。导体表面光洁,无油污,无损伤绝缘的毛刺、锐边及凸起或断裂的单线。
5 \6 X! v# J+ A; K; n+ p. y4 W: M 3.2 绝缘" p( {: z8 Q: t
绝缘性能满足GB5013.1-1997IE1型绝缘橡皮规定。绝缘紧密地挤包在导体上。绝缘的标称厚度满足GB5013.4-1997的各项要求。电缆绝缘的实测值平均厚度大于绝缘的标称厚度,其最薄处不小于标称厚度的90%。* i( a9 H0 W, P* M+ n3 [0 F* B
3.3 护层
) {1 W2 ]- H8 |, @& Z5 W 护层性能满足GB5013.1-1997IE4型护套橡皮规定。护层紧密地挤包在绝缘线芯上。护层的标称厚度满足GB5013.4-1997的各项要求。电缆绝缘的实测值平均厚度大于护层的标称厚度,其最薄处不小于标称厚度的85%。
" f0 s/ t& _* a* a 3.4 电气性能、物理机械性能及不圆度# f$ z; j# h I
标的电气性能和物理机械性符合GB5013-1997国家标准的各项规定。
7 g- e( }! p2 i 电缆的不圆度不大于15%,其计算公式为:
- E- L1 o' }6 [5 D& v/ d- o电缆不圆度=(电缆最大外径-电缆最小外径)÷电缆最大外径×100%
8 u* V" K! L% ]- L2 n& I+ k, ^ 3.5 成品电缆标志$ O$ O4 y1 F. [0 W+ l- A2 u
成品电缆的外护套表面印有商标、CCC、厂名、型号、电压等标志。: [& \2 U3 B1 v
3.6 试验# ?) a. U1 W/ c6 ?2 x) S
标的试验包括型式试验、抽样试验、出厂试验及安装后的电气试验,方法和标准应符合GB501 3.4-1997各项规定。
( o, G0 }- K9 v 3.7 包装
8 d: `, }; u- P8 Q5 K YC 5×4mm2、YC 5×6mm2、YC 5×10mm2三种规格的电缆,包装采用成圈扎装,每扎100米,端头用防水胶布密封。2 w0 ?9 G! y2 v) t/ g
YCW 4×16 mm2+1×10 mm2、YCW 4×25 mm2+1×10 mm2、YCW 4×35 mm2+1×16 mm2、YCW 4×50mm2+1×16mm2、YCW 4×70 mm2+1×35 mm2、YCW 4×95 mm2+1×50 mm2六种规格的电缆,采用电缆盘包装,端头有可靠的防水密封保护。电缆盘采用符合国家标准JB/T8137-1999规定的铁木结构电缆盘,其最小直径符合电缆最小弯曲半径要求。电缆盘应标明:盘号、电缆型号、规格、厂名、正确旋转方向及制造年月等。
& l) ?7 Y( c- t: x5 M 4.标的认证6 d3 d5 J# s2 ]5 d; ?; F' ^
电缆须具有CCC认证和省、市质监部门核发的产品质量检验报告。5 J- i; j/ P. e5 y5 @
电缆经质检人员检验合格后,方能附上产品合格证,且每条电缆需附带一个产品合格证。 |
|