安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2594|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[线缆测试] VW-1燃烧对气体有无要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-6-14 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
VW-1燃烧对气体有无要求?
5 c  Z' J! f6 S: V- N* t  G
& J% v2 b$ r, i+ }" H是用甲烷还是丙烷?纯度如何?
沙发
发表于 2010-6-14 23:00 | 只看该作者
用甲烷
板凳
 楼主| 发表于 2010-6-14 23:53 | 只看该作者
引用第1楼cylam128于2010-06-14 23:00发表的  :
$ f+ s6 ^" \' f' h* p' k用甲烷
可不可以用乙烷或丙烷替代?
地板
发表于 2010-6-15 08:17 | 只看该作者
>95%甲烷
5#
发表于 2010-6-18 12:29 | 只看该作者
应该可以,但是气体流量以及等效发热量要达到同等的要求
6#
发表于 2010-6-18 13:23 | 只看该作者
引用第4楼cableyzf于2010-06-18 12:29发表的  :
9 n4 O( X$ r/ ~- w应该可以,但是气体流量以及等效发热量要达到同等的要求

8 R/ O4 M1 X  @* c9 Q) e/ i
7 R; a9 j) c9 E5 v+ N" ?可是这种气体还没发明出来。
7#
发表于 2010-6-18 16:35 | 只看该作者
同等热值的气体可以使用,遇有争议、仲裁,必须使用甲烷
8#
发表于 2011-10-18 11:10 | 只看该作者
請教:
' a$ F- W" b, p# H$ L气体流量應該要達到多少,標準那個條款有說明!
9#
发表于 2011-10-18 13:31 | 只看该作者
引用第7楼aji于2011-10-18 11:10发表的  :" j+ O( f# f+ [6 [1 B
請教:" m  `* S0 f! _
气体流量應該要達到多少,標準那個條款有說明!

$ C- o2 f" a4 v0 X3 Z5 \4 z3 t$ t流量应该为:“The standard test flame is4 e$ g4 B* i- ^- x2 H0 D" D; g3 t
to be nominally 125 mm high and is to produce heat at the nominal rate of 500 W (1700 Btu/h)”/ E! u. d6 D2 q: h+ }# ?6 b8 D# V
8 K, t! m8 J1 \. c* |; G  [
以前在UL1581的标准里,现在并到UL2556的标准里了。
10#
发表于 2011-10-22 14:38 | 只看该作者
建议楼主查询UL1581标准,里面对气体及测试室有具体要求。