! l- i: n1 r5 \$ n9 o+ h# l6 Z 第一章 总则
1 U, \; D8 f1 A- q2 x8 s0 P7 o1 q. m: f6 k C+ a6 u
第1.0.1条 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。! |0 E+ c7 T4 K' R/ D; m
1 k2 m. ~: a# U7 @% a 第1.0.2条 本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。5 R: [ S5 c. T9 Y. g
) J8 N4 V1 n8 o
第1.0.3条 工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章 照度标准
& y( L% C. H r; l& a9 k2 r
) c8 H; g d# f5 r5 O- p 第一节 一般规定& d/ f9 T7 R: H [% `! z6 p2 x, z
/ a$ s0 r+ m9 w2 W/ E2 i! Q' K 第3.1.1条 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。
$ r( e, I5 U9 j% `
! y8 [. G- ?1 {* }* C7 u8 k 第3.1.2条 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。
) B3 ? p% e3 p8 a) `/ m2 U, Y0 T3 U2 ]# e
第3.1.3条 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。
1 I# W6 _4 C# ?6 g1 r, y! p4 P
/ V8 e, }7 L& X2 C# t* ]+ \ 第3.1.4条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: F( F+ d/ S! f- v" r6 B: U2 g
: \& H# ~2 y& y6 i7 R# [6 j& ~0 o
一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时;; T5 U1 p; ?3 U4 g
) E1 n m: k' _
二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;' q2 [4 K. X: I9 U" X& M9 l& J
0 n' b2 I. L m# `4 e 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时;
% C& o9 Y, ~! ^( _- I, R. D* k' N7 Q5 A- o% P! P
四、视觉作业对操作安全有特殊要求时;2 f& T/ M9 ~" u& w B! m
& U3 s5 x2 c$ E6 K3 F 五、识别对象反射比小时;7 J# v2 J8 c* c5 z
: S$ v" M( ] _2 R: X/ [! C$ k5 K
六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。- o; f( S0 |3 _) _+ U W
6 w9 U5 p0 `5 s1 Y. Z7 `; h
第3.1.5条 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值:
) b+ I& D: q; w) N, l8 s" M/ z, i' ~4 c `. o1 W
一、进行临时性工作时;1 m. J& O% N1 i6 s y. |$ v
9 H4 T; H" T& z2 o8 H 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节 照度标准值
5 [2 H/ G5 {) k% K, S6 Z
% S2 K0 M3 Z* b, _ 第3.2.1条 工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1的规定。& ^' Z5 {( ^1 m: j9 @: U* m
' ^2 B. {+ g/ [0 X' h* q' B 工作场所作业面上的照度标准值 表3.2.1 视觉作业特性 | 识别对象的最小尺寸d(mm) | 视觉作业分类 | 亮度对比 | 照度范围(Lx) | | 混合照明 | 一般照明 | | 等 | 级 | | 特别精细作业 | d≤0.15 | Ⅰ | 甲 | 小 | 1500 | 2000 | 3000 | - | - | - | | 乙 | 大 | 1000 | 1500 | 2000 | - | - | - | | 很精细作业 | 0.15<d≤0.3 | Ⅱ | 甲 | 小 | 750 | 1000 | 15000 | 200 | 300 | 500 | | 乙 | 大 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 200 | 300 | | 精细作业 | 0.3<d≤0.6 | Ⅲ | 甲 | 小 | 500 | 750 | 1000 | 150 | 200 | 300 | | 乙 | 大 | 300 | 500 | 750 | 100 | 150 | 200 | | 一般精细作业 | 0.6<d≤1.0 | Ⅳ | 甲 | 小 | 300 | 500 | 750 | 100 | 150 | 200 | | 乙 | 大 | 200 | 300 | 500 | 75 | 100 | 150 | | 一般作业 | 1.0<d≤2.0 | Ⅴ | - | - | 150 | 200 | 300 | 50 | 75 | 100 | | 较粗糙作业 | 2.0<d≤5.0 | Ⅵ | - | - | - | - | - | | | | | 粗糙作业 | d>5.0 | Ⅶ | - | - | - | - | - | | | | | 一般观察生产过程 | - | Ⅷ | - | - | - | - | - | | | | | 大件贮存 | - | Ⅸ | - | - | - | - | - | | | | | 有自行发光材料的车间 | - | Ⅹ | - | - | - | - | - | 30 | 50 | 75 | |
" b0 ~) g+ Z- _9 l- \1 ^ 第3.2.2条 当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。
" ] }6 D1 B9 O8 |: S4 I" t
- s# `$ z3 z( o8 g4 _+ Z 第3.2.3条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。# i6 r1 `2 A$ W' R/ ~
* b5 t; I7 l+ N' n! W4 m1 N$ d 第3.2.4条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。
0 x& _: P9 l1 {: x! u- ^/ Z) |* z" J$ s
第3.2.5条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。
: }9 n9 p+ H) a6 g, i( g* {/ u3 P
C2 F9 }3 w+ j$ r1 i 第3.2.6条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。
0 g H4 C# z( A5 p. `
, R' @, ]: z* a( c& T9 X/ T 第3.2.7条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于0.5Lx。' z. C: ~$ M, ]% ^! I: X
! {) D% Y; K2 T R1 t- p% S
第3.2.8条 照明设计计算照度值应为表3.2.1、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表3.2.8所规定的维护系数值。( A& s3 e+ d( A
( F$ @. `6 [! E H
维护系数值 表3.2.8
环境污染特征 | 类 别 | 照明器擦洗次数(次燉年) | 维护系数 | 清 洁 | 仪器、仪表的装配车间,电子元器件的装配车间,实验室,办公室,设计室 | 2 | 0.8 | 一 般 | 机械加工车间、机械装配车间、织布车间 | 2 | 0.7 | 污染严重 | 锻工车间、铸工车间、碳化车间、水泥厂球磨车间 | 3 | 0.6 | 室 外 | 道路和广场 | 2 | 0.7 |
第四章 光源# U7 _9 N/ }4 ^* E5 M$ |
3 b+ P4 R, Y5 ~ T0 a1 F) E* N
第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。
7 f6 T9 e9 {# t9 w0 n' w; p$ i# I3 z7 m, D) h
第4.0.2条 当悬挂高度在4m及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。- r2 N& X0 c, H* C7 y' R
# q0 \9 m1 j/ W/ Z 第4.0.3条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯:+ R9 y* r S) m) O- m
[+ ~& e* p3 ~ 一、局部照明的场所; y% H+ ^) p0 H
- D7 H- j2 U, ` v& L5 S- D 二、防止电磁波干扰的场所;
3 L: e5 o0 r( d5 Z5 A8 F* F3 `9 R" T$ `) ^
三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所;
& i8 f5 O# P, Y) L. x6 i1 n' u
4 v) u& O' }% a! O. @) D! X% E 四、经常开闭灯的场所;& B0 S4 x u, e# M
' Q1 J1 y1 S/ S( {
五、照度不高,且照明时间较短的场所。
/ V( [! ?2 u4 G6 Y8 D# ^" [% K @) ?/ }2 c2 k6 t4 f
第4.0.4条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。
- i: N. U ^6 y) R& i& @
( P6 A" R: ^2 j: o6 g) B- e( q 第4.0.5条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源.混光光源的混光光通量比,宜按表4.0.5选取。2 t& a* |9 F) Q8 ~
" x5 E5 P7 b) J# k1 W6 S4 C3 e
混光光源的混光光通量比 表4.0.5 混光光源 | 光通量比(%) | 一般显色指数(Ra) | 色彩辨别效果 | DDG+NGX
1 P' ]7 t/ g1 Z2 d- H/ ^) _+ aDDG+NG | 40~601 V6 N1 K, V \5 g0 S
60~80 | ≥80 | 除个别颜色为“中等”外,其它颜色为“良好” | KNG+NG2 o2 o9 [& l7 |: p! ?' p! v1 R
DDG+NG
( n- }& g: z- S# h7 N- T9 mKNG+NGX
" k& ?8 K# J) Q! kGGY+NGX
8 w) M2 U" z2 EZJD+NGX | 50~800 _! E% b: w( u1 u: F
30~60
; @4 w" ] c5 \ v- d9 {0 |40~60
: K/ `& ?7 i& N30~40+ r5 I0 k+ z; T- W8 J- [
40~60 | 60~70
- ~' L( O3 p$ u0 h+ Q& k60~80( p0 |7 H0 D4 F) Q7 q
70~80( C9 J1 _. P" C& V, C7 K n
60~70: V/ e+ M# |' R) X
70~80 | 除部分颜色为“中等”外,其它颜色为“良好” | GGY+NG9 o% A- s2 e% n$ K R
KNG+NG2 I' _: h* {* Q3 d$ y8 ^$ {9 G0 `
GGY+NGX
$ \- ?# k! r: r V( i1 @ZJD+NG | 40~60
6 `; r7 R/ U R& H5 q ]. h0 q+ C3 x) b30~50+ w% H2 _ a7 S' Z8 G+ c6 O
40~60* G# k) v2 o; I& L' {; K
30~40 | 40~0
/ l9 |3 g( g9 F' x" y4 a40~60
! W% Q$ v; Y* L40~60! }* }( R! m+ ~$ E+ B
40~50 | 除个别颜色为“可以”外,其它颜色为“中等” | 7 U: b0 |) N( ]7 m, `' A
注:①GGY——荧光高压汞灯;DDG——镝灯;KNG——钪钠灯;NG——高压钠灯;NGX——中显色性高压钠灯;ZJD——高光效金属卤素灯。. O8 z D# k" N/ X" ]9 V" N2 U4 D
+ c) D& Y r8 U3 l2 a! p3 |4 z$ q ②混光光通量比系指前一种光源光通量与两种光源光通量的和之比。: M& k" h. N1 R" Q* L
7 \& S4 q2 e2 D, Y ③辨别效果顺序:良好—中等—可以。 第五章 灯具及其附属装置+ l# K9 x- Y1 B4 r7 Q! l( a9 l* j
) L) R, p8 n9 g; o+ ~( ] 第5.0.1条 照明灯具应具有完整的光度参数,其机械、电气、防火等性能应分别符合现行国家标准《灯具通用安全要求和试验》和《灯具外壳防护等级分类》等的有关规定。- j6 q' M6 K6 e+ u( z
+ i ]( v0 E% s2 z. m! w' P
第5.0.2条 应优先选用配光合理、效率较高的灯具.室内开启式灯具的效率不宜低于70%;带有包合式灯罩的灯具的效率不宜低于55%;带格栅灯具的效率不宜低于50%。
% n9 G3 j7 o' W$ p G
7 Z; }% |- o# S+ w, M' q+ E 第5.0.3条 根据工作场所的环境条件,应分别采用下列各种灯具:( ? C5 r. ?1 C( x9 s
* b! c c3 M2 e7 T- b m' m- D 一、在特别潮湿的场所,应采用防潮灯具或带防水灯头的开启式灯具。
0 X# [% e; D0 o m0 N
4 J+ f- u, u4 f v0 ], m 二、在有腐蚀性气体和蒸汽的场所,宜采用耐腐蚀性材料制 成的密闭式灯具。若采用开启式灯具时,各部分应有防腐蚀防水措施。
3 c7 c1 f' j% F8 S, M$ w. U5 ^2 ^* X" o" @/ ]8 m. b0 o! u
三、在高温场所,宜采用带有散热孔的开启式灯具。7 _7 G$ t4 F% r8 x) h7 f
: p1 D+ W/ F5 G! |9 w0 I
四、在有尘埃的场所,应按防尘的保护等级分类来选择合适的灯具。. h1 q, R% Y L5 _
; R6 b% |. |' Q4 \6 _3 f
五、在装有锻锤、重级工作制桥式吊车等振动、摆动较大场所的灯具,应有防震措施和保护网,防止灯泡自动松脱与掉下。$ M8 Q, n5 y* N
9 v0 f6 o2 D9 P$ [5 L! d. C
六、在易受机械损伤场所的灯具,应加保护网。( Q7 B+ ^* P& W
+ B6 E1 b+ B" e5 I2 f: j. J) V 七、在有爆炸和火灾危险场所使用的灯具,应符合现行国家标准和规范的有关规定。6 \0 d7 C& t5 M) x1 W1 E( ^( s# e
1 X" I- G! U7 o
第5.0.4条 灯具和镇流器表面的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。
6 S" ^: y! S+ h# L0 B) G' ~+ ` ?6 m$ c$ I# Y" ]
第5.0.5条 高强气体放电灯的触发器,宜装设在靠近灯具的位置。 第六章 照明质量6 D. _9 \' Q1 _7 w, Q$ p
' Q# t3 d, u7 l( ]
第一节 眩光限制; Z6 l5 e3 k' p: S' S
8 H" M( g# x( P% E" g* U) ~
第6.1.1条 工业企业照明可按眩光程度分为五级,并应符合表6.1.1的规定。
6 F3 [' w. K" w& M V3 H b3 W2 x s2 Y
直接眩光限制等级 表6.1.1 质量等级 | 眩光程度 | 作业或活动的类型 | A | 无眩光 | 很严格的视觉作业 | B | 刚刚感到的眩光 | 视觉要求高的作业;视觉要求中等但集中注意力要求高的作业 | C | 轻度眩光 | 视觉要求和集中注意力要求中等的作业,并且工作人员有一定程度的流动性 | D | 不舒适眩光 | 视觉要求和集中注意力要求低的作业,工作人员在有限的区域内频繁走动 | E | 一定的眩光 | 工作人员不限于一个工作岗位而是来回走动,并且视觉要求低的房间,不是由同一批人连续使用的房间 |
- ?! H/ l" N) G X7 W
第6.1.2条 工业企业室内照明直接眩光的限制,宜采用附录五的亮度曲线法确定。7 i! z/ z$ F" _/ u
1 ^' O$ k9 j7 }( ]
第6.1.3条 灯具亮度除应满足亮度曲线法的限制要求外,还应符合表6.1.3的灯具最小遮光角的规定。 2 Z2 k5 \% i: f& z1 z
" e4 s9 d' P2 C: g 灯具最小遮光角 表6.1.3 灯具出光口的平均亮度 | 直接眩光限制等级 | 光源类型 | A、B、C | D、E | L≤20 | 20° | 10° | 管状荧光灯 | 20<L≤500 | 25° | 15° | 涂荧光粉或漫射光玻璃的高强气体放电灯 | L>500 | 30° | 20° | 透明玻壳的高强气体放电灯、透明玻璃白炽灯 |
8 `, P1 ~$ Z4 C- T% m& A 注:# 线状的灯从端向看遮光角为0°。
3 U( b+ a4 { b. } [' y. q* T2 b% j# X7 j, Y% p4 a" O- c3 w5 x- H
第6.1.4条 室内一般照明灯具的最低悬挂高度,应符合表6.1.4的规定。
! L0 |" T% i4 D1 m/ o3 F" N
% k+ A% Y6 A) k" F 工业企业室内一般照明灯具的最低悬挂高度 表6.1.4
光源种类 | 灯具型式 | 灯具遮光角 | 光源功率(W) | 最低悬挂高度(m) | 白炽灯 | 有反射罩 | 10°~30° | ≤100 | 2.5 | 150~200 | 3.0 | 300~500 | 3.5 | 乳白玻璃漫射罩 | - | ≤100 | 2.0 | 150~200 | 2.5 | 300~500 | 3.0 | 荧光灯 | 无反射罩 | - | ≤40 | 2.0 | >40 | 3.0 | 有反射罩 | - | ≤40 | 2.0 | >40 | 2.0 | 荧光高压汞灯 | 有反射罩 | 10°~30° | <125 | 3.5 | 125~250 | 5.0 | ≥400 | 6.0 | 有反射罩带格栅 | >30° | <125 | 3.0 | 125~250 | 4.0 | ≥400 | 5.0 | 金属卤化物灯、高7 T, a" \* S7 N* p8 ?0 t; r( J
压钠灯、混光光源 | 有反射罩 | 10°~30° | <150 | 4.5 | 150~250 | 5.5 | 250~400 | 6.5 | >400 | 7.5 | 有反射罩带格栅 | >30 | <150 | 4.0 | 150~250 | 4.5 | 250~400 | 5.5 | >400 | 6.5 | 5 l/ q7 @* O% J2 Z- L) R8 Q8 _
第6.1.5条 在需要有效地限制工作面上的光幕反射和反射眩光的房间或场所,应采用如下措施:5 Y" i; V) _. H" R' W' \
( B6 T( y2 B1 q- N, t2 l
一、应使视觉作业避开和远离照明光源同人眼形成的镜面反射区域;' K' p" T( J' f" ?" w. T& ?
! q2 S5 B& k! q) y0 z
二、使用发光表面面积大、亮度低、有一定上射光通量的灯具;
8 N9 P0 m0 p" c! i. K2 b+ s! O4 b, W5 h5 \
三、视觉作业和作业房间内的表面为无光泽的表面;. |% Q F' ` c* x: O
. r7 b) H" V6 k' Q2 e* [- N 四、采用在视线方向发光强度小的特殊灯具。 第二节 光源颜色
3 _2 n: I* @* V2 ?$ D1 S4 r
M7 R0 i( b) F( G; s+ r 第6.2.1条 室内照明光源的色表可按其相关色温分成三类,其光源色表类别宜按表6.2.1确定。- ]( Q# [ n2 V/ g0 l1 e
0 C1 [. T# X1 O3 B* w2 c
光源的色表类别 表6.2.1 以表类别 | 色表特征 | 相关色温(K) | 适用场所举例 | Ⅰ | 暖 | <3300 | 车间局部照明、工厂辅助生活设施等 | Ⅱ | 中间 | 3300~5300 | 除要求使用冷色、暖色以外的各类车间 | Ⅲ | 冷 | >5300 | 高照度水平、热加工车间等 |
7 L7 W8 ?. d6 i2 {4 W* C
第6.2.2条 根据视觉作业对颜色辨别的要求,选用不同显色性的光源。光源的一般显色指数类别,宜按表6.2.2确定。
8 F. S2 @5 q3 M! J3 o* Z: _! }7 s7 V, r& ?+ g9 C6 L! _* l
光源的一般显色指数类别 表6.2.2 显色类别 | 一般显色指数范围 | 适用场所举例 | Ⅰ | A | Ra≥90 | 颜色匹配、颜色检验等 | B | 90>Ra≥80 | 印刷、食品分检、油漆等 | Ⅱ | 80>Ra≥60 | 机电装配、表面处理、控制室等 | Ⅲ | 60>Ra≥40 | 机械加工、热处理、铸造等 | Ⅳ | 40>Ra≥20 | 仓库、大件金属库等 |
0 C0 R9 w b; v3 I 第6.2.3条 对颜色识别有要求的工作场所,当使用照度在500Lx及以下,采用光源的显色指数较低时,宜提高其照度标准值,其提高值为表3.2.1的照度标准值乘以表6.2.3中的相对照度系数值。' u; j4 o% f+ G8 d9 i9 u; w3 M
# N) b) F- N: A$ m9 W0 V6 E 相对照度系数值 表6.2.3
| 300≤E≤500 | E<300 | 80>Ra≥60 | 1.20 | 1.25 | 60>Ra≥40 | 1.30 | 1.40 |
1 q5 b6 c# {5 Z6 x. v7 ~1 l
第6.2.4条 当采用混光照明时,应避免在地面和空间产生不均匀的色斑。 第三节 照度均匀度
. ?) T6 X1 f$ h6 c' P3 T: L
# B; K+ Q6 ~3 N/ m) X6 N; ^9 w/ F 第6.3.1条 作业区域的一般照明照度均匀度,不宜小于0.7。
0 X3 f5 A/ F) s* t- \: c& c1 Y6 I. X& `
第6.3.2条 工作场所内走道和非作业区域的一般照明照度,不宜小于作业区域一般照明照度的1/5。; t! I1 O/ R& e% ]: y2 l1 V$ c
9 @5 Q8 N: b* w" P; P3 k( _
第6.4.1条 在长时间连续作业的房间内,其表面反射比宜按表6.4.1确定。 ~+ Q5 t- |$ ], i# z4 ^! D
2 d# w8 r$ F! C0 l 工作房间表面的反射比 表6.4.1 表面名称 | 反射比 | 顶栅 | 0.70~0.80 | 墙面 | 0.50~0.70 | 地面 | 0.20~0.40 | 设备 | 0.25~0.45 | 第七章 照明供电
0 w/ o& x1 F$ Q' R' b' l g6 u$ s1 ~5 j( c& C7 c3 m( `, R2 t
第7.0.1条 灯的端电压一般不宜高于其额定电压的10%,亦不宜低于其额定电压的下列数值:
3 o, S6 a( ?5 P
3 C/ a! y, K3 r8 C% C4 A( Q 一、一般工作场所为95%;3 x" R. Z9 L2 u2 p/ }3 z
) V2 [& f+ z Y( @2 I. P
二、露天工作场所、远离变电所的小面积工作场所的照明难于满足95%时,可降到90%;+ l/ A& @2 [. J4 _
) E ]. u7 q8 } 三、应急照明、道路照明、警卫照明及电压为12~42V的照明为90%。; P+ _* b' _' P- i& T
1 D+ k) Z! m; S1 z5 B, Z1 J 第7.0.2条 对于容易触及而又无防止触电措施的固定式或移动式灯具,其安装高度距地面为2.2m及以下,且具有下列条件之一时,其使用电压不应超过24V。8 c0 O0 Q4 M$ D
5 W0 s. r; P) W0 J! W
一、特别潮湿的场所;/ H1 h/ u% J, @# U
+ j9 ]: R0 x+ Z I0 l7 ~1 P7 d$ u _ 二、高温场所;$ m& `+ j3 l. V3 Z1 X
4 O" J* |: {/ K
三、具有导电灰尘的场所;
8 v# l) r B/ d! n( u% P4 K2 o; [% ]7 U {, b: ]; e
四、具有导电地面的场所。
; d; V x) c9 X5 W C; Y; ~* T* V& }
第7.0.3条 在工作场所的狭窄地点,且作业者接触大块金属面,如在锅炉、金属容器内等,使用的手提行灯电压不应超过12V。0 `% G5 e3 F5 U6 G7 ~1 M- x8 G
6 {8 Q1 i1 {) a( R5 f 第7.0.4条 在42V及以下安全电压的局部照明的电源和手提行灯的电源,输入电路与输出电路必须实行电路上的隔离。
2 K" ~* `9 n/ Y/ s, l O: N, C6 y. I) m) h! G+ T6 ?) F
第7.0.5条 为减小冲击电压波动和闪变对照明的影响,宜采取下列措施:- F7 Z, x3 S3 | L. y' Y3 a
2 Y- I; ?6 c/ i& D 一、较大功率的冲击性负荷或冲击性负荷群与照明负荷,分别由不同的配电变压器或照明专用变压器供电;, ?2 K- \6 h- W- ?
3 _. e$ i4 u# R7 }
二、当冲击性负荷和照明负荷共用变压器供电时,照明负荷宜用专线供电。
: z+ {8 g( B* @6 z- b
J3 n4 M3 ]0 a6 A% Y t! J4 j 第7.0.6条 建筑物照明电源线路的进户处,应装设带有保护装置的总开关。
" N5 n* i) C/ j% c, d7 x. T+ f+ r( h5 s
第7.0.7条 由公共低压电网供电的照明负荷,线路电流不超过30A时,可用220V单相供电,否则,应以220/380V三相四线供电。! d$ X( B- w% z& |! N4 G
1 q/ i( L3 Q* T. C" u
第7.0.8条 室内照明线路,每一单相分支回路的电流,一般情况下不宜超过15A,所接灯头数不宜超过25个,但花灯、彩灯、多管荧光灯除外。插座宜单独设置分支回路。, `" u4 f9 i+ E) \. S& M
. a8 g- p. d( {
第7.0.9条 对高强气体放电灯的照明,每一单相分支回路的电流不宜超过30A,并应按启动及再启动特性,选择保护电器和验算线路的电压损失值。 n0 ^; H3 P& c3 ]
U% c" k; C6 d: ?9 X8 {5 j 第7.0.10条 对气体放电灯供电的三相四线照明线路,其中性线截面应按最大一相电流选择。
9 S% m& h% e3 d
, [9 r& g% b% Z 第7.0.11条 应急照明的电源,应区别于正常照明的电源。不同用途的应急照明电源,应采用不同的切换时间和连续供电时间。应急照明的供电方式,宜按下列之一选用:( I, K4 B0 y& R: B) C; c" Q( }
* I8 e+ v% h( k0 l! V 一、独*立于正常电源的发电机组;
$ D) Y' ^9 w2 Q7 t9 ]2 W9 B% y
5 T' w* I, \$ q* u& i- |5 m5 e: v 二、蓄电池;, V1 ?. f& [8 X) z
0 G4 i; x' s0 n% R. { H9 V
三、供电网络中有效地独*立于正常电源的馈电线路;
& m- z; r# k) G6 z
5 y+ X1 z5 g K5 x2 u: E8 H$ R 四、应急照明灯自带直流逆变器;
) a! z+ J* i* N! }5 i9 q& x/ q6 h. O1 Z
五、当装有两台及以上变压器时,应与正常照明的供电干线分别接自不同的变压器;
3 s4 }8 t! N5 O8 W$ z9 ?% \( X5 I3 t3 R' W$ A9 J' |
六、仅装有一台变压器时,应与正常照明的供电干线自变电所的低压屏上(或母线上)分开。当建筑物内未设变压器时,则在建筑物电源线进户处与正常照明回路分开,并不得与正常照明共用一个总开关。+ ^. V1 L/ I& ? X- y
K X! [0 j( Z6 Z& a
注:重要场所的应急照明供电方式,应按上述一至四项之一选用。
; @/ ] T/ t& F* B. G5 e) C h+ y6 N1 S6 e% Y- k) o( n
第7.0.12条 应急照明作为正常照明的一部分同时使用时,应有单独的控制开关。应急照明不作正常照明的,一部分同时使用时,当正常照明因故停电,应急照明电源宜自动投入。
u5 s9 z0 z ^: L& f9 E9 @2 r1 G' y0 e F" _
第7.0.13条 在气体放电灯的频闪效应对视觉作业有影响的场所,其同一或不同一灯具的相邻灯管(灯泡)宜分别接在不同相位的线路上。
* Y D" s2 h" ]; [" D, {; c) _: ]7 [, `( g/ G" H2 V8 v. N6 q6 A
第7.0.14条 厂区道路照明除回路应有保护装置外,每个灯具宜有单独保护装置。
m, _0 Z# @! p6 m5 s
) r! o7 D9 ^$ {# O {' S9 I 第7.0.15条 对气体放电灯宜采用电容补偿,以提高功率因数。装有单独补偿电容的灯具应装设保护装置,其值应按改善功率因数后的电流进行整定。 |