发表于 2012-3-15 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UL60950:3 ~- C: v5 b, Y% k
Where two winding wires, or one winding wire and another wire, are in contact inside the wound
* _, T" [( A$ A6 zcomponent, crossing each other at an angle between 45° and 90° and subject to winding
/ R8 L" }3 C$ D7 ~tension, protection against mechanical stress shall be provided. This protection can be
# Z- z9 d3 c& d  y2 f9 Lachieved, for example, by providing physical separation in the form of insulating sleeving or5 {/ R/ f" B8 h4 s3 z
sheet material, or by using double the required number of insulation layers., u  k* V' |+ M# b3 ^2 J3 H, w
3 @4 o2 m7 m! F& w0 C( ?
UL60065
+ b: a" k+ ?  L where two insulated wires or one bare and one insulated wire are in contact inside a wound
1 \& `3 `; y* }& u/ {2 ~component, crossing each other at an angle between 45° and 90° and subject to winding
# c5 x, g/ g$ M1 e' j7 J# htension, protection against mechanical stress shall be provided. The protection can be achieved
& u! R, n+ Z8 _3 s4 o. l* ?by one of the following:5 i6 r% Z- n; U# ?
• physical separation in the form of insulating sleeving or sheet material or using double
0 h0 H8 v' u/ I8 F) T# a$ w  ^1 [: h0 ithe required number of insulation layers, or  the wound component meets the requirements of 8.18.
1 K3 B' }6 o- A$ F5 l– the manufacturer shall demonstrate that the wire has been subjected to 100 % routine7 O0 U0 p! U3 p1 F: B3 h0 d
dielectric strength test as specified in H.3.
& @2 W6 B# Z" t. P7 c* u" L& K) _; h- t: I1 R4 ~8 \+ ^
如图中,次级三层绝缘线,1. 初级与次级线算是45与90度之间吗?标准里面是说接触,初次级没有接触呀(a. 有一点距离 所以没接触 b. 变压器骨架初级线附近有一个凸起塑胶挡住了次级线,也就是说次级线不会跟初级线接触)标准说的是45-90 度, 其实角度怎么参考?我是说两线相交,可以说是135度呀或其他角度呀?参考0度在哪里?' Y  @- b6 M9 Q( a8 @6 ~
3 i+ E1 {1 l$ Y+ B; [
2. 初级线要加绝缘套管吗?或加marign tape  吗?/ n" k, k4 {/ }4 M2 b8 y+ {$ ?
. a6 p+ ]) P7 H+ \! @3 M" d
3. 初级与初级间(或次级与次级)
% j; |! p8 q0 `$ J  |& L2 F' F相交45-90度,算是标准说的那个情况吗?+ E) l5 Z' e2 I6 V1 n+ I
6 T* D0 Y# D) ]9 b
4. 什么时候变压器次级三层绝缘线前面那段要加绝缘套管?
, u. @, A* x5 v- H

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2012-3-16 08:49 | 只看该作者
电气间隙,爬电距离
板凳
发表于 2012-3-16 08:58 | 只看该作者
初级的出线要加套管,因为你用的不是三层绝缘线,为的是避免磨损,这里的出线就是90度,还有就是相交的地方,如果是90度角的话,也是需要加套管的,当然三层绝缘线可以除外。
& c5 [8 ~2 l6 W$ [) D0 [/ C+ M$ f# Z- j% ^; B( }
这是我的理解,不对之处还请指正。
地板
发表于 2012-3-16 08:58 | 只看该作者
1. 在这里,两线相交的角度范围在0~90度之间,不要去考虑钝角,没有意义。- s6 D3 P) m( A+ k% g1 r: |3 j$ W
2. 从左到右的4根pin脚编号为a,b,c,d。其中a的引线与淡黄色的三重绝缘线的夹角明显接近90度,处于45~90度角范围之内;b的引线在45度附近,有争议;d的两根引线与三重绝缘线的夹角也接近90度。
/ N! Q6 x6 G* @3. 根据第2点分析,a和d的引线需加套管或绝缘胶带裹住,b的引线角度有争议,保险措施也和a、d一样,省得去争论什么。
5#
发表于 2012-3-16 09:21 | 只看该作者
badatong 发表于 2012-3-16 08:58 3 F9 {. f) f1 b  F$ H( B
1. 在这里,两线相交的角度范围在0~90度之间,不要去考虑钝角,没有意义。
, [% N- a! r$ m% ~- P5 q0 Y& @& J2. 从左到右的4根pin脚编号为a, ...

/ ]# D+ @2 Y8 O. c- S' e$ p所过在次级三层绝缘线上加套管是不是等同于你说的做法呢?
6#
发表于 2012-3-16 09:31 | 只看该作者
badatong 发表于 2012-3-16 08:58
/ M* u" y$ j( C1. 在这里,两线相交的角度范围在0~90度之间,不要去考虑钝角,没有意义。
8 A0 w# F0 F8 r4 c" `2. 从左到右的4根pin脚编号为a, ...
5 k) a% j9 X" T' A7 \# ?
如果加了挡墙之后,是否不用加套管?
7#
发表于 2012-3-16 09:39 | 只看该作者
进来学习一下
8#
 楼主| 发表于 2012-3-16 09:42 | 只看该作者
看图片, 这里有一块凸起的PLASTIC, 凸起塑胶挡住了次级线, 为什么还要加套管?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
9#
发表于 2012-3-16 11:45 | 只看该作者
BV211 发表于 2012-3-16 09:42 $ U3 U$ @5 c3 B0 k
看图片, 这里有一块凸起的PLASTIC, 凸起塑胶挡住了次级线, 为什么还要加套管?
$ h) `+ S& n/ _, f: {- |
是的,有同样的疑问,已经有挡墙了,为什么还要加套管?
10#
发表于 2012-3-16 15:03 | 只看该作者
求高手现身