[GB灯具] 关于GB7000.1安规绝缘电阻、电气强度、安规距离的一些疑惑

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-17 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
以前做灯只知道要达到什么条件,这几天读GB7000发现有些不懂的地方,请各位帮忙解答,我快走火入魔了。' s6 \9 X0 u+ f% ?$ N- [
一、针对于非SELV电路:, f! i4 c1 m. A& k" Z* X7 n
有一个II类灯具,AC经过非隔离电源升压后直接驱动灯板,拓扑图如下:# h) q  e5 m. y( _+ E/ x" E0 k
) i; X  q/ ^: {: C8 E5 P
疑问:
8 H* s9 D' U$ g/ z8 h$ u) f  [5 c1. 驱动电源和灯板上的线路是不是都算带电部件?通过附录A测试方法确定应该是带电部件。那DC420V两极就算不同极性的带电部件了: Q9 z) m% C2 p  Q
2. 如果是,那么不同极性的带电部件之间的绝缘电阻、电气强度、安规距离都应该满足表10.1、10.2、11.1及其他要求。这里很难满足。
% y$ c4 i; ]; X3. 电气强度中有说灯电路的额定电压大于电源电压时,要用额定电压替代电源电压。那么灯板电压为DC420V,是不是应该测试2*420+1000V DC4 B5 V! Q4 k' x, O
4. 表11.1中工作电压指的是电源电压还是绝缘体两端的电压,如果指绝缘体两端电压,那么不同极性带电部件之间的距离应按照420V来计算吗?
; v% x4 X/ ~: c9 p2 ?8 R5. 京东买的《照明用LED宣贯教材》介绍中提到“通过输入端的保险丝,其后的印刷电路板上的爬电距离和电气间隙如小于规定值,可以用短接实验来判断。”请问这句话出自哪个标准的那一条?同时这里说是印刷电路板上才可以,那么驱动电源到灯板间连接的导线是不可以这样判断的?
( l7 L/ O5 \1 d2 N7 v3 C
/ ~5 I3 x4 W( ]* N: E' M( Y二、针对于SELV电路:9 h! n, w0 y/ ?- r" ?+ p
有一个II类灯具,AC经过隔离变压器降压后得到SELV电压,驱动LED电源,拓扑图如下:
0 T' t8 D; B: J' A* v7 e( O  X0 ]6 ]9 I' k
疑问:+ F2 V# z; r7 l' y: z) f
1. 电路图中红色线部分是不是算作载流部件?
% ~" ?5 ?' m. F6 ]- x8 f2. 如果是,那LED两端的+、-级就算做不同极性的载流部件了。就需要满足绝缘电阻、电气强度的测试吗?& Z9 S9 M1 f5 ~& {

. _) \4 Z0 t# e+ n3 w% V
5 H6 k: O2 p* \& C% ]% L5 U/ o9 S
以上,其实就是不知道怎么判断带电部件、载流部件,请各位回答的时候顺便提供一下标准号,我好去查阅。
2 V) \4 W( _  y5 T3 }6 e: E

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2020-1-21 15:13 | 只看该作者
本帖最后由 xcc2014 于 2020-1-21 15:24 编辑
, u, n# T4 P+ \, b# }
: E8 ^9 |/ q* I* d+ N( d9 o我也不是很懂,简答回答下,希望能帮你。非SELV ' O/ S+ @" S1 V5 Q# V$ d# F" @3 Q
1都是带电件,应该不算不同极性 + W$ }! D7 P* \( v0 b
3如果是基本绝缘的话是的
  h' W: `' u& x9 }% u4不是电源电压,表里的电压是有效值
. C& N+ i. u$ r5标准中没有明确这么说的,保险丝之前认为是基本绝缘,这里的电气爬电必须要满足要求的,保险丝之后认为是功能绝缘,电气爬电不满足的话,短路试验合格也可以。# _: Q. {: B3 K6 C9 C
selv 5 l3 r  y% ?' s/ W
1算 ! [8 t5 H' A5 g. O8 T4 {6 R2 t
2是的  
& r) E5 A" f! W5 h个人觉得有触电危险的就叫带电件,其他的叫载流部件。; G8 F1 ]! r+ ~3 B. y
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-2-27 14:23 | 只看该作者
符合GB7000.1附录A条件的就是带电部件
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-10-9 13:24 | 只看该作者
5  GB 19510、61347-1 元器件异常章节应该有解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-11-24 13:37 | 只看该作者
算载流部件, 带电部件按照附录去测试,7000.1就有说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-2-6 16:12 | 只看该作者
看不明白
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2021-11-3 16:21 | 只看该作者
学习了学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报