发表于 2014-9-10 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
安全隔离变压器和开关电源变压器的有什么区别,结构和功能上,什么情况下开关电源变压器能输出安全特地电压。
0 l4 X7 ]; e8 E0 Q4 O: e  J
沙发
发表于 2014-9-10 14:49 | 只看该作者
看IEC61558的定义
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-9-10 16:22 | 只看该作者
满足ANNEX G就可以认为是安全隔离变压器。一般的线性变压器都可以满足ANNEX G的要求,而且这种一般都有3C的证书,3C证书上面的名称就叫安全隔离变压器。另外装在开关电源上面的高频变压器就要按ANNEX G的要求去考核了,如果符合ANNEX G要求,那这种高频变压器也可以叫安全隔离变压器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-9-10 16:39 | 只看该作者
变压器的两种特性,没有联系
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-9-10 16:52 | 只看该作者
安全隔离变压器,“隔离”(双重或加强绝缘)是相对”分离“(基本绝缘)变压器来说的。开关电源变压器,严格来讲指的是开关电源中的那个很小的磁芯加线圈,”开关电源“是变压器的一种工作方式,是相对普通的线圈变压器来说的,使用开关电源变压器的开关电源装置也可以是安全隔离变压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-9-10 17:29 | 只看该作者
cgxlxl 发表于 2014-9-10 16:22
8 X1 {1 @$ |! W& f满足ANNEX G就可以认为是安全隔离变压器。一般的线性变压器都可以满足ANNEX G的要求,而且这种一般都有3C的 ...

# M- L' G4 r- s9 m有3C证书的安全隔离变压器自然不用考虑了 ,问题是装在开关电源上的开关电源变压器按照附录G,附录G如何进行的,考核哪些项目
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-9-10 18:53 | 只看该作者
开关电源的变压器和普通的工频变压器从绝缘方面考核没什么区别,都可以作为安全隔离变压器;只是一个工作在高频,一个工作在工频,因为高频易产生杂波和电位差,所以一般的高频变压器两绕组间用Y电容进行等电位,产生不能隔离一般都是这个Y电容造成的,将Y电容2个串联就可以了

点评

我知道你是专业的 如果你能说的更仔细点 我会感激你的 变压器初次级间的两个Y电容 原来不是保护阻抗  详情 回复 发表于 2014-9-11 08:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-9-10 19:03 | 只看该作者
一个工作在高频,一个工作在工频
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-9-11 08:37 | 只看该作者
马蹄 发表于 2014-9-10 18:53 ) J5 L1 D, U: q, Q
开关电源的变压器和普通的工频变压器从绝缘方面考核没什么区别,都可以作为安全隔离变压器;只是一个工作在 ...
  b6 O# j) i5 v; u3 q' ~% u
我知道你是专业的  如果你能说的更仔细点 我会感激你的  变压器初次级间的两个Y电容 原来不是保护阻抗

点评

电容的功能作用是初级和次级等电位的; 因为安全特低电压的要求,初级和次级之间如果安全隔离需要连接的电器零件满足保护阻抗的要求,所以在安全方面的要求两个电容串联满足功能要求的同时满足安全要求,另外有反馈  详情 回复 发表于 2014-9-11 08:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-9-11 08:52 | 只看该作者
ID长就牛b 发表于 2014-9-11 08:37 0 G# y+ p2 G5 z+ H; v- |8 X5 `
我知道你是专业的  如果你能说的更仔细点 我会感激你的  变压器初次级间的两个Y电容 原来不是保护阻抗

( A& R" f/ T  ^3 Z& Z5 b2 b% R电容的功能作用是初级和次级等电位的;
6 L4 z' I) z( A% ]9 L因为安全特低电压的要求,初级和次级之间如果安全隔离需要连接的电器零件满足保护阻抗的要求,所以在安全方面的要求两个电容串联满足功能要求的同时满足安全要求,另外有反馈的光耦合也要有相关的规格书。说起来挺简单的事,下图就是一个开关电源变压器部分的原理图,CY1 CY2就是两个串联的Y电容,U2是光耦合器,除了这两部分零件,初级和次级是完全隔离的,当然实际操作中要考虑爬电距离以及电气间隙等问题:双Y电容是4706以及IEC60335的要求,实际UL标准或者欧标的 IT类 家用AV等没有这个要求。: j3 g4 Q* _" ~+ `6 K

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

高工,好专业  发表于 2015-3-25 13:43
既然不是保护阻抗 那么用一个也是ok的咯  详情 回复 发表于 2014-9-11 09:23