[质量管理体系] 校准的设备没有判定,可以吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-3 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
只有数据没有判定,这样符合CNAS要求么?0 m" \6 X+ J8 |8 s
沙发
发表于 2016-6-3 13:48 | 只看该作者
校准证书一般都是给数据而已
" X9 t6 n, D* J, F" q' j需要评定合格或者准用才可以使用' \; j( K% Q7 g6 S- i
  ^/ Q4 g; G' p$ a

点评

不行的,至少评审我们的专家不同意 你可以看看CNAS-CL11-2015,在5.5设备和5.6测量溯源性有要求 你要确保你使用的设备能满足测量标准的指标后才能使用 校准证书出的只是数据,能不能满足这个标准要求你还需要做一  详情 回复 发表于 2016-6-4 10:05
现在就是校准证书上只有测试数据,没有做判定行不行?  发表于 2016-6-3 13:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
板凳
发表于 2016-6-3 14:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-4 10:05 | 只看该作者
momus 发表于 2016-6-3 13:48
/ `; B4 `! k5 q$ R. c2 A校准证书一般都是给数据而已- }! _/ |2 t! Q  r3 U
需要评定合格或者准用才可以使用

: k, x/ j8 W, _不行的,至少评审我们的专家不同意
3 X. g0 K4 r/ E! R9 w) ?你可以看看CNAS-CL11-2015,在5.5设备和5.6测量溯源性有要求
1 M: N" P7 o% Y  z; d% Z( O你要确保你使用的设备能满足测量标准的指标后才能使用) Z9 S7 i; A6 J- b' N
校准证书出的只是数据,能不能满足这个标准要求你还需要做一份评审记录
( z8 e9 k' k+ z, e

点评

仪器会有两个标签,一个校准标签还有一个是确认标签。 有确认标签是否就OK?  详情 回复 发表于 2016-6-6 13:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-6-6 13:38 | 只看该作者
momus 发表于 2016-6-4 10:05
8 t5 J& J: n4 Z& X" U2 ~0 O) S) x不行的,至少评审我们的专家不同意
2 K7 x( B: d- O你可以看看CNAS-CL11-2015,在5.5设备和5.6测量溯源性有要求- m2 u% g) t1 v  b; A! `0 M
你要确 ...

, \2 m- K# b' _# J仪器会有两个标签,一个校准标签还有一个是确认标签。
& P5 U+ e. n6 I! {7 p有确认标签是否就OK?