安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 659|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[GB灯具] LED灯具可用最小内部线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-13 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
     我们有一款需要做3C的LED台灯,电源适配器(输入:220V,输出12V),额定功率为9w,请问这款灯内部线最小截面积可以用多少的?
# f3 A! y2 m  P/ y% n6 @, q' r
沙发
发表于 2015-4-14 09:13 | 只看该作者
正常工作电流低于2A,所以最小用0.4mm2的线

点评

请读一下GB7000.1 第5.3.1.2章节  详情 回复 发表于 2015-4-14 10:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-4-14 10:02 | 只看该作者
tuzhenx 发表于 2015-4-14 09:13 ( t: K$ l) g& ^- j+ k$ v" [
正常工作电流低于2A,所以最小用0.4mm2的线
# M$ \1 A( @" y3 a0 n# p$ n" ^6 F
请读一下GB7000.1 第5.3.1.2章节5 i. t* R% |& M' |. E( B3 m/ l  q
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-4-14 10:03 | 只看该作者
楼主看看GB7000.1 第5.3.1.2章节
3 @9 W8 Y  Q- s4 }( o你这个情况,线材理论上可以无限小,但是要考虑到正常工作电流以及异常电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:26 | 只看该作者
jsspace 发表于 2015-4-14 10:03
' z" S# @* y& h, V楼主看看GB7000.1 第5.3.1.2章节
( U8 {% x; h% T你这个情况,线材理论上可以无限小,但是要考虑到正常工作电流以及异常电 ...

2 c" A6 c9 I  E( m+ @: }( U, J5 z谢谢回答   也就是说可以用小于0.4的线对吗?

点评

是的,可以小于0.4  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-4-14 11:17 | 只看该作者
hyh 发表于 2015-4-14 10:26 8 G: Z( s: J4 a8 v' q
谢谢回答   也就是说可以用小于0.4的线对吗?

, @( |7 b# e' S  [5 @! T0 ~是的,可以小于0.4
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-4-14 12:14 | 只看该作者
有个CTL602的决议,是关于节日灯串的,仅供参考

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 17:23 , Processed in 0.085581 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表