广东安规检测
有限公司提供:
有一款200W调光电源其防护等级是IP65,配有三根导线,输入输出都是SJTW美规线,输出端的调光线是AWM2464 三芯线。
* ?0 u1 n. S, h那么问来了
( X6 `8 N" |1 X- P% {, \* P电源有可能会用在户外,SJTW、和AWM 2464 的外被都是PVC材质的护套线2 c; J& s& J) M! M0 U% ?
问:1、SJTW美规线可以用于户外吗?
) P' q. M# u! V% ?       2、AWM2464三芯线可用于输出调光并应用于户外吗?
. `, j! y, J8 |3 s/ E各位大神请不吝答疑解惑、万分感激!
/ m6 c7 ~, O& S% r+ l0 ~0 U4 c2 ^" Q
沙发
发表于 2014-11-4 15:31 | 只看该作者
1. SJTW 是戶外用電源線 (UL 62 標準).
; L. N/ u: A* F; V2. 2464 在 UL 758 是定為 "Internal wiring or external interconnection of electronic equipment." 是不是可以用於戶外,您需要再和  您的 UL 工程師討論.
* i+ f; j5 u% e- o. ~0 h: P8 g

点评

谢谢!  发表于 2014-11-5 09:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-11-4 15:39 | 只看该作者
大哥,你问题中又有IP65,又有美规线,搞得有点乱哦!!!!!!!!如果你做UL,很明显你的电源不能用在灯具外面;如果你做IEC,那么电源供应商线都用错了,因为做IEC标准,外部线不接受UL的。8 R* i1 X3 N2 H- |3 J
OK!!!!!!!!

点评

是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  发表于 2014-11-5 09:15
是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-11-4 17:21 | 只看该作者
美规没有IP65说法的,SJTW代表户外使用的,输出线也是要用防水线的,

点评

谢谢!  发表于 2014-11-5 09:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-4 23:01 | 只看该作者
没标里面只有Wet location这样的说法。 如果是IP65只是欧规里面的说法。 如果你的产品是做欧规,那么需要更换成VDE的线,并且不能使用PVC。需要用RUBBER线

点评

因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱  发表于 2014-11-5 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:14 | 只看该作者
Eko 发表于 2014-11-4 15:39
: J& H: ]2 U- g2 [, y大哥,你问题中又有IP65,又有美规线,搞得有点乱哦!!!!!!!!如果你做UL,很明显你的电源不能用在灯 ...
2 l- g0 ?! @: [0 j5 M$ O9 {
是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱

点评

那就是美规跟欧规的电源线要分开来生产了。 不能通用的!  详情 回复 发表于 2014-11-5 10:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-11-5 09:21 | 只看该作者
elva3100 发表于 2014-11-5 09:14
) ~6 m; O( S4 ^6 b是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱
; K: o2 {% a0 x7 j3 J8 k8 R
美规的室外只能用SJTW,欧规的你必须要用相应的室外用橡胶软线
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-11-5 09:27 | 只看该作者
Zfthink 发表于 2014-11-5 09:21
- ]3 c7 V1 u4 `9 g& X4 j美规的室外只能用SJTW,欧规的你必须要用相应的室外用橡胶软线

4 d7 W" P2 e) p1 E+ n还有你要注意一点产品的标签问题,关于线材颜色的描述,这个会让人坑死的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-11-5 10:00 | 只看该作者
elva3100 发表于 2014-11-5 09:14 5 {$ N9 w2 z1 [: k  ]: M* }
是因为这个电源既要做欧规,又要做美规认证呢,所以看上去有点乱
3 I6 H& n) p' c: V
那就是美规跟欧规的电源线要分开来生产了。 不能通用的!