发表于 2014-6-25 07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 caballo3157 于 2014-6-25 07:42 编辑
8 ?7 d' C2 H( J/ L
( V/ ~, B& _0 w& z如图一,选用Y连接方式。两根电源线和两根内部布线直接采用焊接连接,外部用热缩管绝缘定位,接头附近有电源线捆扎式的定位。这样连接满足标准要求吗?如果不满足,不符合标准的那一条?* \4 f# i) k/ n8 t0 K
(讨论如认为不符合,请具体说明不符合条款和理由;执行标准IEC60335-1/GB4706.1)& s4 \: M; O2 g, c2 t
图一显示具体结构,图二是装配后样。! l# P( A# T3 W3 L1 k, ^% A5 I  v
图一. ?6 p4 n, ]% W. |

, P% o( G5 e: x2 a. \- V  f# a图二
' X* R! Y: u& L. l2 o$ z4 l7 R
, q# n3 R: p) H3 a& P5 A; }& _$ F, z9 d0 P) E9 s; K# p4 ?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2014-6-25 07:51 | 只看该作者
需要先满足拉力要求测试!
) N7 t* ?- h7 O+ y  a8 v

点评

这个可以过。电源线进线处还是另有单独的电源线固定装置的,25.15可以过。  详情 回复 发表于 2014-6-25 08:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-6-25 08:12 | 只看该作者
这样不能满足大电流安全要求

点评

电源线截面积是够的,器具电流不大。  详情 回复 发表于 2014-6-25 08:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:21 | 只看该作者
zqwb2011 发表于 2014-6-25 07:51 ; b$ T/ r! s# X' `) @( ^; `" c
需要先满足拉力要求测试!

  C5 X2 j0 B) u6 L2 F% X这个可以过。电源线进线处还是另有单独的电源线固定装置的,25.15可以过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:22 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-6-25 08:12 : R; t& U& x) n: E6 R% K
这样不能满足大电流安全要求

6 {! d. d- y2 I0 V4 [电源线截面积是够的,器具电流不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-6-25 08:37 | 只看该作者
旁边好像是个定时器,装配工艺上不是很科学,直接改成接线钮或奶嘴更方便可靠。

点评

看着不舒服,但能说不行吗?  详情 回复 发表于 2014-6-25 08:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:44 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-6-25 08:37 1 t9 o" @( L; C* g, D
旁边好像是个定时器,装配工艺上不是很科学,直接改成接线钮或奶嘴更方便可靠。

( e5 Z7 ]* G: P$ `: W4 v- i看着是不舒服,但能说不行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-6-25 08:58 | 只看该作者
套管最好 要固定在位,不轻易移动,除非破坏

点评

没错。图二的热缩管没有热缩,实际热缩后就可以保证固定在位。  详情 回复 发表于 2014-6-25 10:14

评分

参与人数 1安规金币 +15 收起 理由
caballo3157 + 15 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-6-25 09:08 | 只看该作者
手工焊锡教材是这么说的-----图中所示的接点由于铅锡料强度有限,很难保证焊点足够的强度,不予推荐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-6-25 09:22 | 只看该作者
线与线之间的焊接需要点焊,这样的焊接是不可靠的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规