安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2792|回复: 5

[变压器互感器继电器] 继电器温度如何定义

[复制链接]
发表于 2011-9-20 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
继电器本体上有一个温度(比如85度),这个温度是怎么定义的?之前有听人说过是离本体2mm处测试的结果?实际是如何定义的?
1 h3 ^! I' M2 I4 F9 c- @3 r0 u如果点在线圈上呢,是以线圈的温度来定义吗?3 z; Q3 u* d( ]0 o0 |; A) ]& ^* I: X$ H
有没有人有相关的标准?
发表于 2011-9-20 19:51 | 显示全部楼层
继电器本体上的标识温度是指该继电器使用时可允许的最高环境温度。
发表于 2011-9-20 22:41 | 显示全部楼层
引用第1楼往事如烟于2011-09-20 19:51发表的  :) K6 T9 V" \5 b( Q+ k7 P
继电器本体上的标识温度是指该继电器使用时可允许的最高环境温度。
1 d" V2 {8 Q5 I- R
楼上正解。详情请参考继电器标准IEC/EN61810,论坛有此标准。
发表于 2015-4-17 16:19 | 显示全部楼层
liangjianwei 发表于 2011-9-20 22:41
* u( Y  s- E% g# o' q楼上正解。详情请参考继电器标准IEC/EN61810,论坛有此标准。
: `+ S8 J, y6 |- |
继电器本身有温度限值吗,测量温升时的限值?
2 ^. c7 s4 @) w4 n' H; L0 C
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-13 17:13 | 显示全部楼层
继电器本身的温度限制值时根据你使用的线圈绝缘系统等级来确定的:例如你使用的是CLASS B,那么你在使用环境的最高温度下做温升试验后的温度必须低于130℃,否则就判定NG。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-13 16:34 | 显示全部楼层
继电器有使用环境温度,线圈也有绝缘等级,厂家是自已定的,但果其漆包线和线框耐温等级要符合F级的要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 02:13 , Processed in 0.080364 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表