[GB灯具] 灯具接线方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-6-25 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 abi1223 于 2014-6-25 09:56 编辑
* D2 V0 l( `0 H# C# t" D4 A3 ^- {+ _" O6 G
$ v8 P) a( p! U' d
如上图,产品要过3C认证,有以下问题,- C- t9 O) s! K& f- G% B$ H' S3 }. P
1、图中的螺纹接线端子座是否要放在接线盒里面。9 \; v: P7 A1 s* {  l
2、接线盒是否一定要有软线固定架,防止把线从接线端子拉出来。
2 I6 b& l  F- i- x2 \2 Z3、安装说明书上是否要指出接线盒要固定在安装板上。: k" a# k* [, ?$ C3 B

( y- g/ ^' M6 W

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2014-6-25 10:19 | 只看该作者
为什么不用线插?

点评

你说是空中对接的这种端子吗?是客户要这种接线方式  详情 回复 发表于 2014-6-25 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:24 | 只看该作者
sdxiaomuyu 发表于 2014-6-25 10:19 & L: I- [" B8 z0 D/ C9 |
为什么不用线插?
' N) V, b7 o% v! ?" N6 U
你说是空中对接的这种端子吗?是客户要这种接线方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-6-25 11:09 | 只看该作者
这种结构是无法满足要求的,如下:
  D0 C- S0 q" R6 B3 d% V! z$ x0 o1)端子处拉力测试无法通过
: c  F+ \9 x) G, N5 k3 B7 Q2 W2)端子处扭力测试无法通过

点评

你所说端子处的拉力是按外部线要求60N 吗?  详情 回复 发表于 2014-6-25 11:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-6-25 11:20 | 只看该作者
jsspace 发表于 2014-6-25 11:09 # o4 r+ h0 T2 x  |4 W: x/ u
这种结构是无法满足要求的,如下:
  e/ d' M5 B% j% ^. d+ E- k1)端子处拉力测试无法通过
9 I' G. Z6 w, O2)端子处扭力测试无法通过
) n# a" z9 r4 z# v
你所说端子处的拉力是按外部线要求60N 吗?

点评

是的,拉力60N, 扭力0.15NM  详情 回复 发表于 2014-6-25 11:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-6-25 11:21 | 只看该作者
为啥不直接让驱动厂家把线生产长点直接接到灯具里面去呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-6-25 11:39 | 只看该作者
abi1223 发表于 2014-6-25 11:20 8 G$ W5 W% n: a9 I- o3 G
你所说端子处的拉力是按外部线要求60N 吗?

( E: Z9 X2 \$ g& F( O3 U是的,拉力60N, 扭力0.15NM
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-6-25 14:17 | 只看该作者
端子座必须固定;引线必须配压线装置通过拉力和扭力测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-6-25 14:45 | 只看该作者
LED灯电源一般不都是有接线端子的吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-6-25 15:52 | 只看该作者
如果此端瞭座為布線,此方式絕對 Fail
回复 支持 反对

使用道具 举报