我也没去仔细对比过差异,有些自己也说不清楚,
0 p- r# K& y+ O, w: R* H澳洲并网用AS4777.2/3,这个你可以到网上找到标准,论坛里面有datasheet,这个你看俩下就知道器要求了。
1 l! d y3 z1 _3 b# K' y% ]安全方面则是AS3100,另外还有62109-1、62109-2,这两个要明年才强制执行,现在一般都会做。
- I* [) D; T/ B0 t中国标准可以看下CQC实施规则,对应标准网上都可以找到,主要看NB-T32004就可以。测试方法在CGC网站上有一些。
3 S3 X7 G3 ]8 P6 G大概说一下差异吧2 B& i1 S/ g) x7 a1 S
1.过欠压过欠频保护点不一样。
n- B! L6 f& ~6 s% a V$ ^2. 功率因数限值范围不一样。
4 [% o. ~$ i+ f$ n3 u- i2 `3. 孤岛测试所用的方法不一样。9 m& l6 e d6 }: n
4. 浪涌冲击电压不一样。
" k$ l) ^$ K: d7 F$ K6 U5. 螺钉扭矩,澳洲要测试,中国没去看。
w8 @- m! a8 |! V3 v7 ^, y& ?% C5. 另外中国有一些性能方面的要求,其他国家没有2 A8 h2 ~4 e% e
如效率,MPPT效率,还有环境方面如,高温,低温,振动等,还有自动开关机,软启动这些。
* n, Y) H$ g. j; l6 w" n, ?0 @另外还有有功调节,无功调节,低电压穿越这些,中国电站型的有要求,澳洲则没这些项目。
6 N+ J3 j0 ^6 P$ m& {( Q0 f+ L
" s+ i& M. e; J: d$ s7 f+ ^* Q1 h% Z1 v- t, M, P4 U
9 c3 w' L b" M4 c$ g
" X6 ^# t, {9 a
|
评分
-
查看全部评分
|