[GB灯具] 路灯LED铝基板爬电距离

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-12-19 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

$ ]' B  o  o0 }& J$ y
0 L! j" x5 T, h4 J7 f( n5 l各位大侠!
. d) v7 j& q! D- }( I5 o5 ~       路灯LED铝基板爬电距离是按那个电压来测的?是按LED铝基板的输入电压来算?还是按测试点对地线的电压来测呢(经测94VAC)?路灯额定输入电压220-240V, 50/60HZ, 驱动电源输出是91VDC, 铜铂测试点到铝基板边缘的距离是1.34mm,请看附图画圈处。$ L! v& A4 i4 @3 L+ j2 H4 ]

$ W( V# d( s( }谢谢!1 _- s3 n# x& N- V- E
  f. |' j& D* L3 Q
: Z/ z( s0 P& }

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2013-12-19 11:04 | 只看该作者
按照你的路灯驱动的最大输出电压(包括空载)来算

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
520168 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-12-19 11:49 | 只看该作者
驱动如果隔离的, 按照铝基板输入点测试出来的电压来看,1 {# q. s2 N# {0 g! j5 [4 A
如果驱动不是隔离的,就要按照输入电压来算!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-12-19 13:48 | 只看该作者
请问这样的安规距离合格吗?我看到很多LED路灯都采用串联的。而且铝基板上的铜箔离边沿的距离也大概为2mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-12-19 13:49 | 只看该作者
这个距离够?

点评

这个爬电距离不够。  详情 回复 发表于 2013-12-19 13:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:52 | 只看该作者
Samjxh 发表于 2013-12-19 13:49
/ f' H+ y- b4 J) j8 Z; G" v5 U这个距离够?

1 l, t; ?2 o1 A: P$ n2 Y  n这个爬电距离不够。

点评

以前中山质检的工程师告诉我:如果电源不是SELV或等效(CQC认证)的话,灯板的安规距离也需要符合高压的距离要求。 当然如果你愿意进行电源的SELV的随机测试的话,且通过;也是可以按照安全隔离电压处理的。 补  详情 回复 发表于 2013-12-19 16:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-12-19 16:50 | 只看该作者
520168 发表于 2013-12-19 13:52
& d9 d6 x( h/ i- M; i5 e% ~这个爬电距离不够。
; T: J6 O2 {; L+ L
以前中山质检的工程师告诉我:如果电源不是SELV或等效(CQC认证)的话,灯板的安规距离也需要符合高压的距离要求。  b6 n8 B% Y& _  K" D* f
- a5 m# b8 N* L: T
当然如果你愿意进行电源的SELV的随机测试的话,且通过;也是可以按照安全隔离电压处理的。  A* C; p" K/ _) ]) b7 }

; x1 {- E3 G# ^$ \补充参考意见哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-12-20 14:12 | 只看该作者
电源是非隔离电源 距离就不够了