问一下各位大神关于过流保护方面的东西
5 |) j/ p4 e4 t/ a1.熔断器是起过流保护的作用么?
: n9 b" w2 x& `% `* x/ W2.熔断器和过流保护装置的区别?
4 |: O" a  i, Y% T; y3.过流保护装置一般在电路中是个什么形式,我查百度基本上说是MOS管或者比较器?; T& z' O) R. g
4.过流保护装置是不是在一般电源里面都是有的?, h$ C  B3 k9 H, \$ W
求大神帮我解答下!!
* V3 k1 D, h8 o# x
沙发
发表于 2013-11-18 16:06 | 只看该作者
过流保护装置很泛的说,空开,保险丝,变阻器等都可以当作过流保护装置。标准要求可以参考1.7.2.3~
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-11-18 17:16 | 只看该作者
950里面是针对B型可插式设备或永久性连接式的呀,工业类的才有吧,我们一般做的适配器是没有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-11-18 17:28 | 只看该作者
happysarah 发表于 2013-11-18 17:16 $ Z* k* a/ N) V; T$ z, ~: ^
950里面是针对B型可插式设备或永久性连接式的呀,工业类的才有吧,我们一般做的适配器是没有的

2 U" H. W& ~. j; x% p+ p嗯,谢谢啊~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-11-18 17:49 | 只看该作者
這麼說保險絲是過流保護裝置一種,過流保護裝置可以不是保險絲。當然也有不拿保險絲做過流保護的那就另談(比較少見)
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-11-18 17:51 | 只看该作者
wpcily 发表于 2013-11-18 16:06
1 I- M+ b  a$ g+ v% o; O过流保护装置很泛的说,空开,保险丝,变阻器等都可以当作过流保护装置。标准要求可以参考1.7.2.3~

- v" D* x, v" A! J0 O. V) l" K- G9 `我感觉过流保护装置和 空开,保险丝,变阻器不一样的,不知道是我理解错误还是怎么的?标准5.31也说了: v! w9 K3 F' x5 w/ A9 V
It is permitted to use fusible links, THERMAL CUT-OUTS, overcurrent protection devices and the like to provide adequate protection.
1 K. L0 F$ r! P+ @这条的意思应该 是过流保护装置和 熔断器 热断路器是一个并联的关系,并不是包容啊。+ J  e! ]4 |- x% l/ y
麻烦大哥给我讲解一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
7#
发表于 2013-11-19 08:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-11-19 10:40 | 只看该作者
happysarah 发表于 2013-11-18 17:16 . ~6 C5 d, c0 ^, k, [, p$ k! }  v
950里面是针对B型可插式设备或永久性连接式的呀,工业类的才有吧,我们一般做的适配器是没有的
' B& o' a+ v  Q) t+ E0 A; g
不赞同此理解,95的1.7.2.3提到B类和永久性只是为了说明当设备本身不带过流保护装置时,需要在手册说明外部带多大的过流保护装置。目的是为了确保出问题后,有装置可以保护或者动作。一般产品都会有过流保护装置,就算适配器,保险丝也是一种过流保护装置。

点评

比较普通的比如手机充电器就不带啊,虽然也有保险丝,但是算A类可插式设备  详情 回复 发表于 2013-11-19 10:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-11-19 10:43 | 只看该作者
wpcily 发表于 2013-11-19 10:40
! c4 ]7 z' A* \3 ?% i$ v/ ~# \不赞同此理解,95的1.7.2.3提到B类和永久性只是为了说明当设备本身不带过流保护装置时,需要在手册说明外 ...

. r& q6 S6 s+ @比较普通的比如手机充电器就不带啊,虽然也有保险丝,但是算A类可插式设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-11-19 10:43 | 只看该作者
麦子-tmac 发表于 2013-11-18 17:51
0 K8 H5 }) w  o- O) X* r我感觉过流保护装置和 空开,保险丝,变阻器不一样的,不知道是我理解错误还是怎么的?标准5.31也说了
  F+ @' c; z( h9 X7 z& KI ...
/ `  h7 g5 P1 p, j9 `7 J- [
热断路器主要是靠温度来触发保护的,不一定是过流引起。过流保护,顾名思义,就是当电流超过规定值时,能够对电路或产品进行保护的装置。不要太纠结了,只要起这种功能的,都可以定义为过流保护。