jjlamshushushu 发表于 2013-9-6 16:38 % z8 e J3 c3 h
61335-1标准17章里为什么只提及无危害式变压器,而没提及耐短路或非耐短路变压器呢?
: u! c; W' f( Y, j: f* K9 Q$ O应该说你刚问的问题有误,而我的回答也有误。
4 H' [( Q9 |) J) e. Z, R* b. M335 cl17中提到The temperature of windings shall not exceed the values specified in Table 8. However, these limits do not apply to fail-safe transformers complying with Subclause 15.5 of IEC 61558-1.(注意是limits不适应)* P @; t# W$ C% G0 ^
再回到558中的第15章节,你所说的其它几种变压器温度判断条件是558中的table 3.而对于15.5中的fail-safe transformers 是单独来考核。对wingding是没有limits的。所以在335中limits同样不适应 |
|