tsunn 发表于 2013-7-16 15:31 ( w9 S9 u. w' _
1,程控器在任何位置运行时停止,这条一般是没问题的。这里倾向于功能性,就是模拟当程控器调到任何位置时, ...
4 [7 R* Y5 r v& L' C+ V$ C在做完19.10的试验后,还有:1 x1 o+ b/ |/ K, h! ^) D$ n8 t* \
19.11.2:
$ B! a+ m m# v8 Sa)如果电气间隙和爬电距离小于第29章中的规定值,则功能性绝缘短路;
1 f+ H. p$ n. ~- d0 F. ib)任何元件接线端处开路;
2 y) x+ m ~6 \6 Hc)电容器的短路,符合GB/T14472(idt IEC 60384-14)的电容器除外;
) _3 ^( ?2 T8 t/ {4 ~; Wd)非集成电路电子元件的任何两个接线端处的短路。该故障情况不施加在光耦合器的两个电路之间;
8 ~* X7 f9 i+ |2 De)三端双向可控硅开关元件以二极管方式失效;- A( V5 F; |, A# {- u
f)集成电路的失效。要考虑集成电路故障条件下所有可能的输出信号。如果能表明不可能产生一个特殊的信号,则其有关的故障可不考虑。; ^" b* g6 h* P0 b0 N
2 N; L8 j9 B1 z0 p! q
我认为这个地方主要考虑的是电子元件的故障;
, j n2 m6 Z0 }9 O" r" D19.10主要考虑电脑板外围元件的一些故障,如温控器,限温器等短路或者开路会造成什么影响 |