[IEC灯具] EN 60598-1中III类灯具定义中SELV问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-7-20 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

6 z7 b2 i3 e* \
4 \: [: ]  N4 I
/ t, T- I5 n9 n3 w+ P# o
1 M* z4 x3 |- L- Z2 A( u0 m+ B3 I$ t7 O# S2 F& P$ C0 ^
5 z& c. q. G" j9 W* {6 D  V
2 Z! j  c1 E' o

6 \9 A1 q: q" N7 B/ ^. b. e' [
- c1 g8 @5 @6 G, Y: N3 S5 u' |& N( w. |& }5 r

* z8 ]' p- Q0 N) _# ?对于上面3个附件标准,有些疑惑的地方。

4 c7 E" z1 p: W# `3 p+ ~( ?" _1.SELV电压是多少?III灯具定义跟这个电压有关系。标准1.2.42.2条定义50Vac、120Vdc峰值。难道120V以下都可以定义为III灯具?听很多人认为SELV电压是60Vdc 。看到标准中有许多是根据SELV来判定限值的。1 i. |  H3 Y( [+ h7 `7 t8 Q
2.第三个附件中提供不超过25V r.m.s  60Vdc 峰值,载流部件可以外漏,这个怎么理解?就LED筒灯来说,若是拿LED驱动输出红黑线来解释。对于输出线有什么要求?( _- S6 @" @, x5 Y4 ~
另外这个和IEC 61347-2-13中规定的接线端子外漏输出电压有什么区别?
5 y. M9 _( _" T4 r4 M; ?) @8.2  Output circuits of SELV- or SELV equivalent control gear may have exposed terminals if  
) m1 F9 t  D9 y7 F/ K7 F–  the rated output voltage for constant voltage control gear or maximum output voltage for
! {( o" a+ G7 F6 uconstant current control gear under load does not exceed 25 V r.m.s.;
! X( Y! n1 G$ l. E( a–  the no-load output voltage does not exceed 33 V r.m.s. and the peak does not exceed
& u; n8 A# I( \# o  ]33  2V.

7 d7 \& M; I) s" ~$ z1 {以上的疑惑望有高手帮我分析解惑下。谢谢!
3 t* U: j$ L8 u0 C; E: G" _
9 k" r& ]& O; K; L" x* H

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2013-7-22 17:49 | 只看该作者
俺也是刚接触项目不久,发表下自己意见,求大家指正)
  W& Q# L- W! U; f2 `0 X. U1:  SELV  50V交流  120V无纹波直流(08前的标准直流一直都是在考虑中,没有固定的限值,60V是不  是通过家电或者其他标准看到的?08标准出来才有固定直流120V,之所以有疑惑,LED市场之前少,近年才逐渐发展,而且一般工厂做的LED基本都是低于50V dc。所以大家也模糊?)4 Q$ q/ r& T2 t- O0 U% L
2:  暴露载流部件,个人认为针对LED端子比较多,端子可以暴露在外面而不用加其他绝缘,对于黑白输出线,要满足内部线要求再看这个,但是根据标准说法载流部件可以暴露外面,难道驱动输出会直接接铜线?哪个厂家会把线剥了外面绝缘再接到输出吗?这个不符合实际。SELV输出线一般满足基本绝缘。* E1 t) Y* c. v0 w5 w* [
忘大家指正。
板凳
发表于 2013-7-22 20:48 | 只看该作者
针对LED驱动,SELV是25V负载状态下
地板
发表于 2013-7-22 20:54 | 只看该作者
安全隔离变压器提供的输出电压
5#
发表于 2013-7-23 08:21 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2013-7-22 20:48
3 |6 _' `9 \, a3 Z+ M: `针对LED驱动,SELV是25V负载状态下
) v' D& R! F* |* k8 R6 b; B# q+ P

6 t* b3 A: L, m/ I& E# R这个是针对有暴露端子情况的条件,不是驱动的SELV
6#
 楼主| 发表于 2013-7-23 16:00 | 只看该作者
hu051211 发表于 2013-7-23 08:21 0 T' N7 \4 ~' j0 J! K  U4 |
这个是针对有暴露端子情况的条件,不是驱动的SELV
5 E+ m4 X4 O5 D, _2 |( k$ ^0 q
那驱动的SELV电压是多少?
7#
发表于 2013-7-23 21:32 | 只看该作者
首先是SELV电路输出的电压是120DC或者是60AC,才是3类灯具。
/ L- f6 N* i8 s1 G载流部件在60VDC或者25VAC的话安规上是默认不存在危险,所以是可以外露而不用另外的灯罩之类的东西。
8#
发表于 2013-7-24 08:36 | 只看该作者
411708836hjw 发表于 2013-7-23 21:32 2 `: S2 J& t! d) D# t1 d) ?
首先是SELV电路输出的电压是120DC或者是60AC,才是3类灯具。- C! h( V6 W1 {  D7 z0 l, ?
载流部件在60VDC或者25VAC的话安规上是默认不 ...
7 e+ D4 s2 q+ t
是50V  AC
9#
发表于 2013-7-24 08:37 | 只看该作者
laotan5210 发表于 2013-7-23 16:00 2 K; m8 o5 d. l  O% n2 `' c
那驱动的SELV电压是多少?

6 s1 E9 D1 S4 X8 E) U  p2 ?& j楼下交流改为50V  就是正解