[IEC灯具] 用线的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-29 08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

; q- d3 Y6 K2 A- s3 m这里是不是有问题,灯具有10或16A的插座时所用接线最少为1.5MM.
) M/ E+ q/ y' S% |9 N0 z( |按一平线载流为4A算的话,10A要2.5MM的线。而16A最少要4平的线才对啊?可能你会说这里讲的是插座10或16A。。但插座电气性能要和电线相配对吧
: j, E  u5 h7 q/ U' R- J

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2013-3-29 08:33 | 只看该作者
线径载流不是这么算的,有专门对应的表,可以问问电线电缆那个版
板凳
发表于 2013-3-29 08:50 | 只看该作者
1.5mm2的线载流量都可以到20A,楼主的每平方毫米载流4A的概念不知道从哪里来的。当按照你的逻辑去分析标准得出标准是错误的时候,你就知道你的概念出了问题。
地板
 楼主| 发表于 2013-3-29 09:07 | 只看该作者
本帖最后由 楚人美 于 2013-3-29 09:09 编辑
3 O! h7 w0 k8 K: K
tsunn 发表于 2013-3-29 08:50 : A4 M; {( m* b) u! r; ?
1.5mm2的线载流量都可以到20A,楼主的每平方毫米载流4A的概念不知道从哪里来的。当按照你的逻辑去分析标准得 ...

* s0 X3 N) W6 |" A哪你说说怎么算?指出错误谁都会啊。。一平方4A我是百度出来的。。要像JESSPECE一样。第几章第几节。。。哪才叫个专
5#
发表于 2013-3-29 09:31 | 只看该作者
tsunn也是很专的,你用百度回来的电工经验值来怀疑标准内容是否有误,本身就不对。
6#
发表于 2013-3-29 09:46 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-3-29 09:07 / `* P/ v% j# k. }1 ?* T) o' }
哪你说说怎么算?指出错误谁都会啊。。一平方4A我是百度出来的。。要像JESSPECE一样。第几章第几节。。。 ...

- m  ?. y/ P" s. y# x电线标准我可指不出第几章节,因为我不是那个方向的,要是每个标准我都能很快的指出在哪个章节,那我就发了。虽然你是新学,但这么多天观察你,认为你很武断,站在错误的立场去质疑还显得绰绰有词一样,我新学的时候我很谦虚,也从不说什么标准什么语句很雷人,理解不了就是理解不了,虚心向人讨教,不懂就不懂。觉得雷人是因为你还没到那个境界,接触产品少。你说JESSPECE能指出哪个章节,像60598标准就是个基础,在这里混得久的人一般都是做这个方向的,60598哪个地方有什么东西那根本只能算是初级水平。我认为JESSPECE的水平没你想像的简单,需要捏合的东西多着呢,你没看到别人没抖出来的料而已。因为很多你连碰都没碰过。灯具安规不是一个60598就一了百了的。周边涉及的标准几十个,还有测试基础。如果你觉得你很熟悉60598所以你很厉害,很多人都会笑。
7#
发表于 2013-3-29 11:48 | 只看该作者
本帖最后由 jsspace 于 2013-3-29 11:55 编辑
  i2 w. F4 b) ?% f) q4 |
) b- g0 o! X; Z  \2 s3 W; \2 X感谢大家对我的关注. v3 u! R! o! y, ?
另外,我的安规网名是Jsspace:lol
$ L2 z3 |! D: X$ E3 k关于线径和电流的对应问题,大家不妨可以参考UL817表30.18 O: Z3 y3 n1 z
其实1毫米的线对应4A这个观点是不正确的。: z) W" I# G7 v5 Z  N, P
另外,就像楼上说的,如果只是知道标准条款在哪,这个确实只是个基本的东西。/ M1 V5 L6 j# \0 W1 Y7 p
需要拿捏的东西很多,所以我也经常和天祥,UL等机构沟通
% }; h- e# ~8 A' W+ j) q0 Z+ e总之学习很重要
' }" a7 `# F# {3 F) b) w$ s- p另外,也很喜欢楚人美和tsunn两位会员
, |( C% e3 E0 D- L  X# y1 Z
8#
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:07 | 只看该作者
tsunn 发表于 2013-3-29 09:46
. c% [2 o0 U9 A" v5 y% O电线标准我可指不出第几章节,因为我不是那个方向的,要是每个标准我都能很快的指出在哪个章节,那我就发 ...

. t6 S5 }8 O9 U# v* Z- }/ o' C6 _$ c正因为不懂我才问。
9#
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:10 | 只看该作者
本帖最后由 楚人美 于 2013-3-29 23:02 编辑
3 J" s6 g' _$ `! M) g) T
tsunn 发表于 2013-3-29 09:46
$ o7 W2 q. O) y3 ^. Q, u, G2 a, o电线标准我可指不出第几章节,因为我不是那个方向的,要是每个标准我都能很快的指出在哪个章节,那我就发 ...

4 x: {( ]5 M4 g% c哥们别生气,问题是须要争论,讨论才能得出真正的结果。不要因为争论才认为是武断。。 老人更应该给新人指出明确的方向。这样才能共同进步。你不知道的可能我知道。我不知道的可能你知道。这才叫学习。谁敢说60598精通了?随便抽出几条你就无法理解信不?精通60598本身就是个笑话,那叫装C。标准的制定人除外,而且是那一帮制定标准的人。。。。不是一个哦。
10#
发表于 2013-3-29 13:38 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-3-29 12:10
; }6 ]; ?8 \# O0 W5 h( |2 i2 s哥们别生气,问题是须要争论,讨论才能得出真正的结果。不要因为争论才认为是武断。。老人更应该给新人 ...