安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1200|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[美洲灯具] UL灯具基本绝缘触及外壳

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-10-19 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一款灯具电压110V,外壳是铝压铸的,电线进来后会触及到铝压铸(表面喷塑)外壳,请问是否符合要求

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2012-10-19 17:02 | 只看该作者
这个结构没有问题,美规的和欧规的对于这个区别很大。
, L8 H- B, R& t/ QUL1598上灯具,金属外壳都是要求接地的,单层皮内配线碰到金属外壳没有问题
% I/ V" J& ?. ^0 t( ^' D6 `再说就算是UL153移动式灯具(金属外壳不接地),这个结构也是没有问题的。
板凳
发表于 2012-10-19 17:32 | 只看该作者
对头!!
地板
发表于 2012-10-19 17:36 | 只看该作者
qsin 发表于 2012-10-19 17:32 ! u% o$ v; x* R8 _1 E7 x8 _$ [
对头!!

2 q7 |7 e! d! x2 i  [美国的电压低就是好啊
5#
发表于 2012-10-21 23:05 | 只看该作者
IEC标准对防触电的要求比较高,因为写标准的人都是用超过200V的电压,而UL标准偏重防火,因为电压低,电流大,发热比较厉害,加上地方寒冷干燥,容易起火
6#
发表于 2012-10-22 09:55 | 只看该作者
Nezof 发表于 2012-10-19 17:36 . T" d, S4 _3 ~$ U! L, l4 }4 u  U# z
美国的电压低就是好啊
5 s& S6 i& v+ f
电压低不一定就是代表安全!!哈哈
7#
 楼主| 发表于 2012-10-22 12:53 | 只看该作者
那就是符合标准的要求哦,谢谢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 12:14 , Processed in 0.081236 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表