发表于 2012-10-8 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 ok_hmh 于 2012-10-8 18:45 编辑 + F7 q$ j; E& d8 j  K! N! \
( t5 Q9 N' B7 D5 k2 [) B1 A
2 {4 b  A& `% V1 c; O( a
60950中对安规电容的使用有了规定,但是我没有找到系统电压为230V,过电压等级三该使用什么电容?2 N1 I% j3 ]% U
因为对此标准不熟悉,请专家解答。
0 b3 `( W8 U! V$ v谢谢!
" p  f7 z1 W8 a4 q7 z) K

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2012-10-10 14:54 | 只看该作者
250v不是包含了230吗,
/ u6 d5 D( J6 ?
, B+ m9 J, F* z4 l) b参照IEC60664的标准,过电压等级分为I、II、III和IV级,安规电容分成X电容与Y电容,过电压等级参考下表。8 {& E. j  B% k" c& U5 [. `  y

% b& x8 k" H) ^3 S5 D
X1, X2, X3型安规电容的主要差别见下表:

* y+ ], I; X! Q! B# f. [8 w
" l& e, L( p1 G/ L. ^3 o: J
安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)
X1>2.5 kV 、≤4.0 kV
X2≤2.5 kV
X3≤1.2 kV ——

2 l5 T5 B, e, t# t

; V/ x' ?! W" }! B3 J4 X
) k: c& Y, q1 i) k0 R

3 C/ P6 |, W7 N
7 P0 }' Y5 G) [+ B6 F- ?) a4 m
Y1, Y2, Y3, Y4型安规电容的主要差别见下表:
! r( K4 K; Z# C' Y$ O
, J) j# L* S2 U, D9 ?  F
8 I# k' T$ A( q9 {
安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围
Y1双重绝缘或加强绝缘≥250V
Y2基本绝缘或附加绝缘≥150V , ≤250V
Y3基本绝缘或附加绝缘≥150V, ≤250V
Y4基本绝缘或附加绝缘<150V
- r: w% K8 ?1 B+ F  \' z

5 U7 J; H$ G; J& h' `
板凳
发表于 2012-10-10 14:57 | 只看该作者
基本绝缘使用Y电容:用Y1或Y2都可以
地板
 楼主| 发表于 2012-10-10 15:09 | 只看该作者
stey 发表于 2012-10-10 14:57 $ d! H2 f8 q- \# M# E
基本绝缘使用Y电容:用Y1或Y2都可以
! c$ g4 l' b9 N- C) J
谢谢你的解答。但是现在说有新标准出来,要求230V系统 过电压等级3 对基本绝缘需要使用Y1电容。2 F+ D: p) A' D% n4 w
我看了60950中没有250V,过电压等级3的基本绝缘使用什么电容的具体要求?4 A1 {# `. Y+ z
只有功能绝缘和加强绝缘有要求。
5#
发表于 2012-10-10 21:50 | 只看该作者
多谢楼主详尽解答,又学点本事······
6#
发表于 2012-10-11 13:01 | 只看该作者
过压类别II的加强绝缘 与 过压类别III的基本绝缘,其额定脉冲电压值相同,要求使用Y1是合理的。
7#
 楼主| 发表于 2012-10-16 08:46 | 只看该作者
山炮 发表于 2012-10-11 13:01 ! a- F4 k9 L( g) _+ l; L/ g
过压类别II的加强绝缘 与 过压类别III的基本绝缘,其额定脉冲电压值相同,要求使用Y1是合理的。
8 C! t) r/ T* }. b& X0 ?
哪个标准上 过电压类别三的基本绝缘和加强绝缘的额定脉冲电压值相同?麻烦炮哥解答一下。
8#
发表于 2012-10-16 09:24 | 只看该作者
过压类别III的基本绝缘的额定脉冲电压值是对应过压类别II的基本绝缘的额定脉冲电压值的更高一档。( h0 h5 |  N6 [
过压类别II的加强绝缘的额定脉冲电压值是对应过压类别II的基本绝缘的额定脉冲电压值的更高一档。/ t' O& ~4 a& U* f* z- |9 O
所以,过压类别II的加强绝缘 与 过压类别III的基本绝缘,其额定脉冲电压值相同,要求使用Y1是合理的。
9#
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:03 | 只看该作者
哦,明白了,谢谢炮哥。但是标准里面基本绝缘也用一个Y1,加强绝缘也用一个Y1,这个是否有点点矛盾呢?
10#
发表于 2012-10-17 11:45 | 只看该作者
基本绝缘用Y2,加强绝缘用Y1,2个Y2等于一个Y1 的效果。 IEC60664