发表于 2012-6-21 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
   请看附件图片,软线通过接线盒开口进入到接线盒内部,然后通过一个压线片起到防拉扯的作用,但问题是软线在接线盒入口处并不能阻止其向里面推入和防扭,请问这种结构符合要求不?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2012-6-21 15:54 | 只看该作者
明显不符合要求,请参考60598.1 CLS5.2.10.3
板凳
发表于 2012-6-21 15:55 | 只看该作者
不符合
地板
发表于 2012-6-21 17:05 | 只看该作者
不符合啊 ,
5#
发表于 2012-6-21 17:08 | 只看该作者
可以采用迷宫
6#
 楼主| 发表于 2012-6-21 17:59 | 只看该作者
神马是迷宫,望赐教
7#
 楼主| 发表于 2012-6-21 18:04 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-6-21 15:54
. j# E9 ^: i4 B  n明显不符合要求,请参考60598.1 CLS5.2.10.3
$ }- U" S5 h; l  ?5 |/ K1 W, g! W
如果有这样一个结构,就是一个GB筒灯,前面是一个Driver,Driver的输出端为SELV,输出直接连接在图片上的那种陶瓷接线端子上,然后连接灯具,这种结构可以不?
8#
发表于 2012-6-21 22:36 | 只看该作者
能否防扭,还是测试后说了算,当然,若可以看到接线在线扣处明显转动,也就没得说了,NG。+ Z  E  F3 W& S  r, q2 w+ c
接线向灯具内推入,只要不承受过度的机械和热应力,也是可以的。
3 D9 N& k! W. n9 g+ n% @' Y但看楼主的产品结构,似乎接口处的原片也会随着接线往里面推(上图能看到缝隙),防触电这块够呛。
9#
发表于 2012-6-22 07:10 | 只看该作者
同意楼上观点,不能肯定的直接说这个结构的防扭和拉里测试不过,至于防触电嘛,得看这个挡片的强度了。
10#
发表于 2012-6-22 08:53 | 只看该作者