引用第1楼AQ守望者于2011-07-06 00:44发表的 :
! i8 b }" n! k) N9 F我谈谈自己的看法:这个产品是个2类器具,金属外壳没接地,内部导线仅仅只有一层绝缘。试验指可以触及到金属外壳,也即是说金属外壳需要满足加强绝缘的要求或者双重绝缘的要求。因此这个时候,内部导线与金属外壳之间的空气作为一层绝缘,作为附加绝缘。空气需要满足附加绝缘的要求!按过电压类别2,220伏工作电压,其电气间隙应要大于等于(1.5+0.5=2.0)mm。至于楼主说的是否需要满足29.3条“穿通”绝缘的要求,个人觉得是不适用的。因为空气没有厚度的说法!无法测量空气的厚度。厚度等于距离??? 4 m4 \; P6 U, i6 C! k
" P) ?" Q. t+ c3 C2 V3 o
1.5+0.5=2mm,中的0.5mm是怎么来的 ?- B" h9 E4 y0 I
另外有人说加力验证,在PVC线上加多大的力 ? J2 d1 ~/ T7 Z+ Y
- v- k. d( M, a- |- |/ g5 _2 d7 @
关于有人说加套管的建议,是有这个动作的,只是两端无法保护到,很怕三锤子下去,距离不够啊 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规