产品做CE认证,输出线的电压是135V,线的绝缘层可以碰到heat sink。
) e3 k: P' }2 Q& m$ t请问这种结构是否可行?
& H, h9 D) _+ ?' N% H0 @我觉得是不可以的,因为输出线是单层绝缘皮(基本绝缘),碰到可以触摸的heat sink是不允许的
沙发
发表于 2011-12-6 10:51 | 只看该作者
可以啊,只要焊点距离外壳满足爬电距离要求
板凳
 楼主| 发表于 2011-12-6 10:57 | 只看该作者
引用第1楼Nezof于2011-12-06 10:51发表的  :
1 T! ~5 A5 l, u可以啊,只要焊点距离外壳满足爬电距离要求
5 _1 M# U( E' Q7 j! B* `
输出线的绝缘层碰到了heat sink(heat sink手可以触摸到),这个也可以?
地板
发表于 2011-12-6 11:21 | 只看该作者
你打耐压看看呗
5#
发表于 2011-12-6 12:38 | 只看该作者
期待高手
6#
发表于 2011-12-6 13:05 | 只看该作者
这种结构不接受,输出是高压(135V)。
4 ]# o' F! W9 [# |9 vclass 0类产品。
7#
 楼主| 发表于 2011-12-6 13:42 | 只看该作者
引用第5楼改变从心开始于2011-12-06 13:05发表的  :  K5 {' ?! H& g1 |! f  N  H
这种结构不接受,输出是高压(135V)。8 e  c+ G6 Q& b3 p* t, f
class 0类产品。

' Z: Z8 X, F3 _1 b6 M' d: \- x我没有说清楚,这个整个是加一个玻璃的LENS盖住的。
) ?6 }! {8 p. `6 K( t7 w4 u我只是想了解,输出线的绝缘皮碰到heat sink,这种结构是否可行。
8#
 楼主| 发表于 2011-12-6 13:42 | 只看该作者
引用第3楼Nezof于2011-12-06 11:21发表的  :8 d  D$ g7 ]$ y( n. a- i
你打耐压看看呗
! l. C# [2 j( g3 n+ W" ~! n
耐压没有问题。
9#
发表于 2011-12-6 16:21 | 只看该作者
这个灯的外壳是金属壳吧?金属壳处如何做到双重绝缘或加强绝缘?( @& i$ A# M- F0 v7 j( {
heat sink最多只有基本绝缘吧?
5 t  {% |' \+ _
+ _+ ~. d3 s7 Y- {- Z! S自镇流LED灯要求达到II结构
10#
 楼主| 发表于 2011-12-6 16:41 | 只看该作者
引用第8楼af204于2011-12-06 16:21发表的  :
8 S, w2 p4 U' r, D& j# U这个灯的外壳是金属壳吧?金属壳处如何做到双重绝缘或加强绝缘?
: Y; D& E7 J& L  q1 z: W, ]/ Jheat sink最多只有基本绝缘吧?: Z, _" u2 @) f3 P1 J) z' n( Y% E- l
0 m' d# }* i8 ^! v3 T! N
自镇流LED灯要求达到II结构
- F* }) d+ U: y- U2 s. w
我已经跟机构确认了,这个结构不行:输出线穿过heat sink的部分要加套管。
. @9 M: R$ N9 P5 T" h3 J3 N另外我回复你的问题:只要金属外壳和带点部件之间的距离满足要求的话,可以做加强绝缘。 目前我已经做了几个这样的案子。