电线电缆的操作规程
# Y3 `+ S0 S+ t V2 ] J; v
! c( ^7 C$ V3 T+ w# d2 O# }一、执行标准:/ e4 N" [( {4 ^) W7 c3 O3 i B1 y
产品标准:GB5023.1—5023.7—1997# ~1 e7 T: w1 P9 T( k7 S
试验方法标准:# M; Z1 P: m: [# V8 Z+ o
GB5023—1997" n" B& ?2 E: l! T( |$ C
GB/T3956—19970 u% S; \) w; s- Z
GB/T3048—1994
. q2 R' C/ ?4 A GB2591—1997
9 n% {, h' h, U二、试验内容:6 @5 r9 F; N" P* M/ v
1. 印刷标 志 2. 绝缘厚度测量 3. 外形尺寸 4. 导体结构 5. 耐压试验 6. 绝缘电阻 7. 导体结构
9 x7 q- N" b" V, M2 D5 D三、所用一起设备名称及检定情况
3 R; c( p% @, z1 o1 n1. 游标2. 卡尺 3. 绝缘电阻测试仪 4. 导体电阻测试 5. 耐压测试仪 6. 电子恒温浴锅
5 v: y- H1 v: c# b) I6 k9 c& Y7. 电缆截面投影仪( `' `4 \8 s: r$ W7 d% t
仪器设备检定情况为:定期检定* l" X8 c# C5 \# t+ l% g9 u9 u
四、试验环境条件
& }% B. h% X3 L- ^- S" q1. 试验环境温度应在20ºC±5ºC的环境下进行
8 N9 ~6 u( Z% K! u7 u2. 试验环境湿度不3. 大于60%6 U+ H, O6 w' h4 j" `7 v
五、电线电缆试验工作程序
. O0 T* c' Q& W! V) {1、 印刷标 志:
2 x" T, V4 J8 w2 L5 k; ], t3 K4 ^ 电线电缆应有制造厂名,、产品型号和额定电压,标志可用油墨印字或用压印凸字在绝缘或护套上。
5 ]! v( d; ` k0 t* @( G 一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:护套不超过500mm,绝缘应不超过200mm( G$ n' w {5 p, p) {! t/ L
油墨印字标志应耐擦:用浸过水的一团脱脂棉或一块棉布擦拭标志或数字,共擦10次,检查应符合标准要求
" m9 p& ?& W# u9 E) I: e所有标志应字迹清晰
' b/ j y5 r# e0 K R7 ? 电线应用型号规格和标准号表示,规格包括额定电压,芯数和倒替标称截面等,包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志! L+ Y) \9 \. f
符合以上标准要求为合格品,否则为不合格品
* ?' G7 M, }: ^/ U2、 绝缘厚度测量7 j; `' G i3 S9 Z
绝缘厚度应按标准中的规定测量,应在知识相隔1m的三处各取一段电线试样$ ~7 ^* S/ e% @$ f
电线试样应把导体抽出,在每一根绝缘线芯上取3段试样,测得18个数值的平均值(用mm表示),应计算到小数点后2位。并按规定修约,然后取该值为绝缘厚度的平均值。
) ]& _1 Q5 D5 M( ^所测全部数值的最小值,应作为任一处绝缘的最小厚度。 g9 n; y6 b) m9 A2 y4 L
绝缘厚度的平均值应不小于(GB5023.3—5023.4等)所列表格中的没种型号和规定电缆的规定值
+ @" @; Z+ M- l. L+ Z 但是,在任何一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的90%—0.1mm
( O. e& ~7 Z' A5 Q: b1 I 是否合格,应通过游标卡尺、电缆截面投影仪进行测量。3 j$ o2 s( A1 j; r0 G
3、 外形尺寸
7 e* ]7 Y4 Q- [, v+ w3 P* Y 外形尺寸试验方法同上,试样应不大于(GB5023.3—5023.4等)所列表格中的各种型号定电缆的平均外径上限3 l; z5 e+ |/ n. Z* {/ r
是否合格,通过游标卡尺,电缆截面投影仪进行测量* C- J* I; b. L* D3 t% n
4、 导体结构:2 W5 z1 l# p5 F' P3 ]
导体应为退火铜线,导体中的单线可以不镀锡或镀锡
5 X8 q. v9 l* V+ p 导体结构的实验方法同上,试样应符合(GB/3956)所列表格中圆铜导体的最大直径中的规定值
, t3 k7 [: S+ J0 O$ u 是否合格,应通过游标卡尺、千分尺及投影仪等设备测量
# F5 P+ z3 _/ k [4 m4 {2 ]# J5、 耐压试验) ~) ?$ V! `; h/ ]9 v) h
首先截取5m试样,放着恒温浴锅中加热至20ºC,其两端应露出水面约250mm,并且每端露出导体20---30mm。然后将耐压测试仪高压输出试验夹高端夹住导体,输出低端连接则恒温浴锅水中,电压施加在连接在一起的导体和水之间。施加电压和耐电时间见GB5023.1---1997表3中的各项规定,一般为电压2500V时间为5min4 [" P/ h8 r7 c! k( o6 Q% I
试验结束,不击穿为合格品,击穿为不合格品% g: n0 | y8 o7 ~3 _
6、 绝缘电阻:( a* H4 k9 S! E) ]* y
绝缘电阻试样应在5米长的试样上进行,在测量绝缘电阻前,试样应经受住耐压实验。试样在恒温浴锅中加热至70ºC,其两端应露出水面约250mm,并且每端露出导体20---30mm,将电阻测试仪红夹夹住导体,黑夹连接在浴锅水中,在导体和水之间施加80V---500V的直流电压。时间电压1min后测量,并换算到1KM的值。7 s% n3 Q6 |8 h8 n9 P1 [
测量值不低于产品标准(GB5023.3---5023.4等)中所规定的最小绝缘电阻的试样为合格品,否则为不合格品
/ |3 O* v, {! v/ ?7、 导体电阻:
9 e* ?% b1 Q! ]6 U% X [5 @# A) X. c 导体电阻检测应在长度稍稍为1M的试样上进行测量,并换算到导体在20ºC、长度为1KM时的电阻。: ]% H: g1 k9 B. Q4 p P
符合GB/T3956---1997表中所规定20ºC时导体最大电阻值的试样为合格品,否则为不合格 |
|