引用第0楼追云于2011-10-14 13:27发表的 IEC/EN 61347-2-3泄露电流 :' z; o* M# o* T6 `, M
请问一下各位,在IEC/EN 61347-2-3标准附录I中是关于泄露电流的测试方法,但是没有提到该使用什么样的测试仪器或者测试网络,请问这个泄露电流应该怎么测?
% Z/ k+ ]+ W) U另外clause 10中的保护接地测试需要测量吗?产品是一个镇流器,带金属外壳,输入线(L,N,G),地线与PCB上的地相连,且PCB上的接地铜箔与金属外壳相连的。+ V% ?5 A% p' N8 t2 N
clause 21中的灼热丝测试和针焰测试需要测吗?整个样品是金属外壳包起来的,内部塑料件的话只有PCB,和电感骨架,变压器骨架,但是骨架材质是phenolic,请问这样的还需要测试灼热丝和针焰吗?
& {$ Y0 L' B/ b2 k4 ]) y! s/ b最后问一下,做这个标准的话,input和heating是参考IEC60598标准进行吗?/ B3 J7 S) R* [
8 q( u1 z& R9 t5 f- I8 i
....... 1.附录I有提到,主要是示波器和无感电阻(2K). l8 t) G9 v8 G: W$ Z- A% R# B
2.测试输入地线到金属外壳就可以了" w( B/ z! i0 b+ P, H
3.金属外壳和控制板之间的绝缘纸要进行灼热丝,其他不用- J) {2 B+ Z |& M# @+ |
4.heating 参考598的标准。 |
|