有限公司提供:
电磁炉的功率为2000W最大。那么插头和电源线是选择多小的。选择是10A 250V    1MM平方,这样电磁炉的电源线会发热,长期用在2000W,是不是符合标准要求的。另外能否选择16A 250V 1.5mm平方。
沙发
发表于 2010-10-18 10:05 | 只看该作者
按照GB4706的要求,用1平方的线是足够的,至于会发热,那是肯定的,但是发热不会太大。如果发热太大,那么可能是线有问题,因为正规的线,在散热情况良好的环境下,在额定值的范围内发热是不会超标的。+ |7 v: r! z7 q9 F& l. R
你也可以选用16A的线,但是我觉得没有多大必要,明摆着的,成本高很多!
板凳
发表于 2010-10-18 13:10 | 只看该作者
电源线的选择不能仅仅依据载流量,同时要考虑到恰恰是温度,你要测试电源线耐温是否合格。! R- s5 c; M$ B3 q% @. x+ w
电源线的温度升高不仅仅来自通过的电流,还包括外部热源的影响。
地板
发表于 2010-10-20 10:39 | 只看该作者
引用第1楼clchan于2010-10-18 10:05发表的  :
' F0 i: v, A# r按照GB4706的要求,用1平方的线是足够的,至于会发热,那是肯定的,但是发热不会太大。如果发热太大,那么可能是线有问题,因为正规的线,在散热情况良好的环境下,在额定值的范围内发热是不会超标的。
- `& x# G3 {( T: x# U你也可以选用16A的线,但是我觉得没有多大必要,明摆着的,成本高很多!
: b, Y7 ~- D( ^! x: D$ \
! N& h5 s8 \3 x# l- f, d
7 E' s! M  v1 O
. Z9 J' N8 F" G* R* l
确实,1.5平方的线比1.0平方的线贵大概40%,成本增另不少哦
5#
发表于 2010-10-28 19:23 | 只看该作者
从成本等因数考虑,确实可以用1.0的线,完全满足要求
6#
发表于 2010-10-28 19:40 | 只看该作者
16A?  插头用??
7#
发表于 2010-10-29 10:03 | 只看该作者
2楼是对的,还需通过温升结果测试判断是否可行