[IEC灯具] 请教泳池灯的连接方式,急!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-1 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
结构是:连出一根6平方毫米的线,不带插头。大家帮我看看,这是不是就是标准中所谓的“连接引线”的连接方式?这种结构需要软线固定架吗?在线等,谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2010-8-1 17:20 | 只看该作者
这种灯一般都是判不可拆卸的软缆或软线,所以需要软线固定架
板凳
 楼主| 发表于 2010-8-2 20:01 | 只看该作者
但怎么样的方式算 连接引线呢?连接引线和不可拆卸软线的区别是什么呢
地板
发表于 2010-8-9 11:50 | 只看该作者
引用第2楼wang315602于2010-08-02 20:01发表的 : 8 H. D& \1 U3 n* Z; Y; C
但怎么样的方式算 连接引线呢?连接引线和不可拆卸软线的区别是什么呢

. U2 w% C  ^* i7 n3 D你这种就是连接引线; 3 }- |! y) n& U+ w) y0 D
两者没有一个必然的联系。
' _2 H6 p6 R  F% k不可拆卸软线也就是标准中所说的Type z连接方式;而连接引线主要是针对电源连接。: ~+ z6 y* y- e; O% e
个人理解.
5#
发表于 2010-8-9 13:37 | 只看该作者
引用第3楼雨花石于2010-08-09 11:50发表的  :- ~, U: W$ g! j$ D. s
4 y; F, y+ f* ?4 ~  c7 z# B
你这种就是连接引线; - y0 [& }* t' ~7 L
两者没有一个必然的联系。
/ v; f1 j; {0 G- ^$ K不可拆卸软线也就是标准中所说的Type z连接方式;而连接引线主要是针对电源连接。% F8 u! t/ V" ~- p
个人理解.

$ n: S* m- y; C3 A& ]
  |- a  d6 k6 M- V不管是不是连接引线,至少他是外部导线,只要超过8cm的,这种线就需要软线固定架
1 F/ ~* S/ {' f: l$ J  R# v. A; x0 q' K9 ]; u  T
在灯具标准的定义中,凡是要用工具拆卸的,都称为不可拆卸软线,并不是说不可拆卸软线就是Z型连接,也可以是X型,或Y型
6#
发表于 2010-8-9 14:19 | 只看该作者
引用第4楼af204于2010-08-09 13:37发表的 :
+ p9 z6 Y  p; l3 C+ \% N$ [: O9 t) G& R& U; p) Z3 \, [
7 p5 g9 v6 R, p: v( l

8 M& e3 ?& q" W不管是不是连接引线,至少他是外部导线,只要超过8cm的,这种线就需要软线固定架
0 y) I; o7 x# c3 \9 v" t' a, Z9 L% M0 h, d) p+ C1 r
.......

3 z* n, N. @' `7 b! q, s1 o$ C0 K5 |" I
1. 外部线的定义(1.2.36)并没有说到长度要求,您所说的80 mm是来自于内部线的一个要求:如果内部线.露出长度不小于80mm,那么就要满足外部线的要求。当然对于需要软线固定架这一说法我同意。
. {5 E- {- u8 x# s: u2. 在标准中没有不可拆卸软线这一定义,只有可拆卸软线(1.2.84)和不可换线灯具(1.2.67)的定义. 关于Type z可以参考(1.2.72).
7#
发表于 2010-8-9 14:41 | 只看该作者
引用第5楼雨花石于2010-08-09 14:19发表的  :) M/ ]' u% B) D
0 q4 ?1 u: c. d" x
+ F9 I# v4 ~" _- e# R; B
1. 外部线的定义(1.2.36)并没有说到长度要求,您所说的80 mm是来自于内部线的一个要求:如果内部线.露出长度不小于80mm,那么就要满足外部线的要求。当然对于需要软线固定架这一说法我同意。% j( L- u! f& Y$ G% r% W2 p
2. 在标准中没有不可拆卸软线这一定义,只有可拆卸软线(1.2.84)和不可换线灯具(1.2.67)的定义. 关于Type z可以参考(1.2.72).
' S; _$ L8 c6 f# ]" j6 {
( |& f4 u# K& u0 R/ e" ]/ O. r, N
不可拆卸软线可以看下2003或2006版中的定义1.2.14,5 |3 O0 l$ g3 N) S6 o% U6 O
2008新版里没了,2008里看1.2.14条的备注,有关于不可拆卸软线的说明,对以前的版本进行了修订5 C  c+ E2 F  y$ h% A
,但意思还是差不多的
8#
发表于 2010-8-9 14:59 | 只看该作者
新标准和老标准,只是划分的方法不同了
9 D; Y9 R4 v3 W" j  _! P& ^新标准里,就是把原来的X型和Y型统称为可重新接线,Z型连接为不可重新接线
9#
发表于 2010-8-9 15:16 | 只看该作者
引用第6楼af204于2010-08-09 14:41发表的 : 3 I1 t' e: f+ K- t. ?0 G

) J1 P' G- X" A1 [8 q; G; ~
# `! X  d  x4 y% a: d$ L+ E
, U- G8 @, u3 b: k8 e不可拆卸软线可以看下2003或2006版中的定义1.2.14,
3 m& B; E2 r/ o$ J% L: D& [; k/ k2008新版里没了,2008里看1.2.14条的备注,有关于不可拆卸软线的说明,对以前的版本进行了修订
: b; D5 }, [0 z# q/ Q; V* E  ?.......
/ J9 i9 u& \2 O4 a1 f
恩,看到这一定义了,谢谢。' Q8 {4 X: t" J* d, b6 W
1.2.14 不可拆卸的软缆或软线:4 D' {3 y+ s/ c9 ^! w
只有借助工具才能从灯具上拆卸的软缆和软线。
3 |$ J! L; K/ Q4 g: \: S9 m% I: g注:灯具可以带有不可拆卸的软缆和软线,或设计成使用不可拆卸的软缆软线,例如,X、Y和Z型连接。& m3 {3 S& n, {& {2 F& \% S
对于标注有一个疑问:既然不可拆卸的软缆软线仅是用工具即可拆卸组装,那么还能定义成type z吗?4 n7 B  i  x9 F/ l2 X1 S0 x, g/ f
能借助工具更换是否定义成typex 或 y更合理。
) a- c: V4 p: w' N+ @$ v4 n+ ]Z型连接:除非将灯具损坏,软缆或软线不能更换的一种连接方法。(04版)
10#
发表于 2010-8-9 15:30 | 只看该作者
可能就是像你说的,Z型本身就是要损坏灯具的,所以标准进行了一定修改,把X,Y型分为可重新接线,把Z型分为不可重新接线,这样看起来就更容易理解了