安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1428|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 变压器安规疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-4-27 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
     各位大师,本公司专业生产开关电源,申请CE所用的安规标准是EN60950,标准里对变压器磁芯是定位在初级电路还是次级电路呢?到次级电路的安规距离是否有要求?还有那个测试pin是什么东东?外壳的开孔直径一般是5mm吗?本人是负责申请认证和测试的,对安规方面正在学习,恳请大师们赐教。
沙发
发表于 2010-4-27 16:58 | 只看该作者
1. 变压器磁芯可以定位在初级电路,也可以定位在次级电路, 还可以当做中间导电部件; 如何确定是要看变压器在产品中的安装,以及和其它电路之间的距离. 目前大部份变压器磁芯是定位在初级电路.
0 G. _: z/ c2 z5 }5 a2. 测试Pin是用测量带电部件用的.
/ {: D; e6 l3 q2 A/ x. O3. 外壳的开孔参考标准条款4.6.
板凳
发表于 2010-4-27 17:42 | 只看该作者
同意楼上的说法,但做点补充。如果初级电路部分到铁芯不满足基本绝缘爬电距离要求,那就只能看作在初级电路;除非既满足基本又满足加强,才能视为在次级电路。其实,次级电路也是有距离要求的,标准table 2M就讲到了,但很多时候我们都不去考量次级电路间的距离,一般用single fault或耐压测试去考量。
地板
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:44 | 只看该作者
楼上两位的解答让我茅塞顿开,真是谢谢了。
5#
发表于 2010-11-15 23:20 | 只看该作者
学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-17 04:58 , Processed in 0.064149 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表