接地电阻测试方法(附图)
1 F( U$ b( w. c Z$ Q& a一、接地电阻测试要求:
7 W* ~# `0 X* ?8 y8 ba. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;; m& r% U% t; T: [# }- \/ c
b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
9 @0 @, n! O4 J! g% I$ bc. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
- ]8 X3 k4 i9 H$ v! Hd. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
& x* h$ t/ L) `$ q! Ce. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。1 P2 Z$ ]& X$ p' A G$ X7 y. t; ]( y
二、接地电阻测试仪
3 p) Y# m5 ?9 MZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
' a0 t6 g' E: ~三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。$ {7 |$ q( e8 w* K l
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。7 z& z, C/ O$ x' W- o. C' a
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 n8 w1 V, V1 k. S V
2、辅助接地棒二根
* j, G' }0 e# s! {3、导线5m、20m、40m各一根! g% A7 f. r- i" B3 g2 p! B
五、使用与操作
" Z8 j0 b) R) f% m2 p6 z/ H1、测量接地电阻值时接线方式的规定: o) K0 L& M. f7 i* U
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m; t$ h4 X6 B3 A. J* p$ _" z
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1
- ^) R5 D( n' c2 I: x B# |将仪表上2个E端钮连结在一起。
R. { o: B( Z) [此主题见附件1图片!
- D* s2 @2 s1 N4 J+ @* x1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2# i% @: {% p2 P" J
将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。" X, I4 v# U' }1 v) q. d S9 V9 ?8 A3 l
2、操作步骤 Y; l, T9 w# Z3 z8 {
2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
. P4 v6 @/ {. `8 r8 N2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
' }0 w6 _' ~/ f9 q# I4 C* y2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
! v a) L6 B8 h7 x- s; q' u& }2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
9 @( q: _2 x( A2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。0 h: Q* g: w' e+ J
2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
, s) m, y& \) c. R, s六、注意事项0 Q# p" ~( K8 r3 g! A; X- I* [
1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。: ?7 i6 [7 L8 b3 T; n& V$ e) `4 |
2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。* Z5 S! {8 |4 K; y$ e