[综合话题] GB4706.1第25.3的分类

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-3 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
25.3打算永久性连接到固定布线的器具,应允许将器具与支撑架固定在一起以后再进行电源线的连接,并且这类器具上应具有下述的电源连接装置之一:
# V6 l# s) l( T0 t——允许连接具有26.6规定的标称横截面积的固定布线电缆的一组接线端子;. l9 g& @* d0 e3 s4 @: m
——允许连接柔性软线的一组接线端子;
8 n0 G- C  ]2 Q. a5 g注1:在这种情况下,允许先连接电源软线,然后再把器具与支撑架固定在一起。为此,器具上可以装设一条柔性软线。
4 k3 A1 k' i" [) d6 f1 ?——容纳在适合的隔间内的一组电源引线,或' ?4 g: {' Z" b- D, Q; Y
——允许连接适当类型的软缆或导管的一组接线端子和软缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2011-8-3 11:14 | 只看该作者
请大家讨论一下图3 是属于连接到固定布线电缆的一组接线端子?   允许连接适当类型的软缆的一组接线端子和软缆入口;图1是不是容纳在适合的隔间内的一组电源引线
板凳
发表于 2011-8-3 12:13 | 只看该作者
这是一个什么产品啊?
地板
发表于 2011-8-3 13:01 | 只看该作者
图3的问题要结合使用说明书中的描述,否则无法分清这两种情况,除非已预装了软线。
3 P- U/ i9 m+ f* n" |6 O" _; b; ], j
可以下载http://www.angui.org/read.php?ti ... toread--page-2.html第25楼上传的宝物看看。
5#
 楼主| 发表于 2011-8-5 13:02 | 只看该作者
这款快速式电热水器额定电流大于32A,不带电源线,只有一组端子,而且没有软线固定装置,算不算是“允许连接适当类型的软缆或导管的一组接线端子和软缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖。”这种情况?
6#
发表于 2011-8-5 13:42 | 只看该作者
打算永久性连接到固定布线:
7 G4 a' [# n+ x* k7 t  Q   ----连接固定布线电缆的一组接线端子[   ]
3 l  a5 ?" r3 c! w0 N) P     ----连接柔性软线的一组接线端子[   ]. L4 P8 s4 F0 }7 a# r* C8 j
     ----一组电源引线[   ]
' _' M" T# j  \& y* o/ j+ a1 ~     ----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口预留的现场成形孔或压盖[   ]
6 n8 Z/ K! u; U0 k: ]. X) s7 v$ p) v
楼主是问试验报告里怎么选择吧?图1选第3个,图3是否选第4个我也不确定。5 Y0 l1 g! O0 m6 K0 U2 Z, o4 a
3 p" b: T: j8 i8 ^0 J# O. w9 p
哪位高手解答一下第1个破折号与第4个破折号的区别?难道有什么电器会只提供接线端子,而不提供电源线入口?
7#
 楼主| 发表于 2011-8-8 21:58 | 只看该作者
5楼讲的就是我想问的,如果按第2个破折号考核就不合格,因为没有软线固定装置,按第一个或第四情况判无依据,说明书没有说明连接方式,纠结着呢?
8#
发表于 2011-8-8 22:08 | 只看该作者
说明书不说明就按第二个破折号判不合格。不拒绝就不能排除使用柔性软线进行连接的可能,须提供软线固定装置。
9#
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:51 | 只看该作者
同意山炮的观点,本来标准没说明的情况实验室就应当采用最不利原则考核,赞同
10#
发表于 2017-4-24 16:56 | 只看该作者
jszjgyp 发表于 2011-8-5 13:02
. J# L$ ^& _: \- y7 T$ H6 C这款快速式电热水器额定电流大于32A,不带电源线,只有一组端子,而且没有软线固定装置,算不算是“允许连接 ...
: _! F- h8 Q; j; y9 T( M" a
器具不带有电源软线且永久连接到固定布线,不允许有软线固定装置。
- _% ~0 n3 G  [0 w$ W) L图3个人偏见第四个破折号。