我有一个荧光灯管的转接架,内置电子镇流器
' u: h. L0 J) p6 h' F$ E4 l0 ]) [3 ]  Q; O3 B3 V! E
按EN60598-2-1来做的,做耐压和绝缘电阻的时候,带电部件的不同极性之间都不过,是怎么回事?
3 ~1 _5 T% O2 R% R
' h0 b& ~, x: Z% \1 H5 V2 F5 a是这个部位不用做的还是爬电和电器间隙不够导致短路?
$ k( P. a: t4 Q3 }5 v( v
. t1 ]. r% A; G, n/ }  Z我比较初级,希望各位大师指点一二
沙发
发表于 2008-9-10 18:57 | 只看该作者
你們用的是哪個公司的鎮流器?
板凳
 楼主| 发表于 2008-9-10 19:42 | 只看该作者
引用第1楼大耳狼于2008-09-10 18:57发表的  :8 W; g3 x8 p9 J
你們用的是哪個公司的鎮流器?
& P3 l; ]5 g6 Z8 J) M8 g4 D9 Z
这跟镇流器的生产商有关系" S5 n/ }5 f  @  P/ m
  J" Z+ k( B4 z* q
是他们自家的做过认证的镇流器。
地板
发表于 2008-9-11 11:34 | 只看该作者
引用第0楼barondavids于2008-09-10 18:12发表的 一个电气强度的初级问题 :% D, e2 ~4 e6 D! k( w& q
我有一个荧光灯管的转接架,内置电子镇流器) r9 P4 J2 a" a

* ^) L7 h* M# C按EN60598-2-1来做的,做耐压和绝缘电阻的时候,带电部件的不同极性之间都不过,是怎么回事?) g! _; L! h1 W3 A) J

. i5 M6 D( a6 O7 j" ]8 L是这个部位不用做的还是爬电和电器间隙不够导致短路?/ p0 X0 M2 T3 `- h7 V
.......
& [8 K1 L' {) C; J: b$ j# O

" ^5 M' Z. Z$ _. I& l9 V如果你对一个电子镇流器,打L-N,你说会不会穿?
$ a) E# m  g& h4 x9 r电子镇流器的L、N两端,都是有电子元件连着的,打耐压,肯定穿的!
+ ^- Z' `, ^) h3 U; i) H1 c* N* k5 o电子镇流器不需要打L、N,也就是不同极性间的耐压试验
5#
 楼主| 发表于 2008-9-11 13:35 | 只看该作者
引用第3楼af204于2008-09-11 11:34发表的  :
' L9 F) M" ~" ]; `
5 n3 a$ r6 J, ~! _7 E0 \
; R& a+ e: `5 I+ ^
' v! {8 n* O+ w如果你对一个电子镇流器,打L-N,你说会不会穿?) H( _7 M$ ]# p
电子镇流器的L、N两端,都是有电子元件连着的,打耐压,肯定穿的!1 f, d( u( i. X+ R. T
.......
7 @0 Z+ {$ N" `" x2 U2 f! T
多谢!!
6#
发表于 2008-9-12 12:03 | 只看该作者
如果我是安全隔离变压器,EN 61347-2-2打高压打多少伏?标准没看到?
7#
发表于 2008-9-12 13:11 | 只看该作者
引用第5楼柯南于2008-09-12 12:03发表的  :
: U. m5 T: }' M. A6 i  z+ t如果我是安全隔离变压器,EN 61347-2-2打高压打多少伏?标准没看到?
输入输出之间按灯具标准EN60598-1打高压
8#
发表于 2008-9-14 11:22 | 只看该作者
如果是I类的就打1500V.就好啦.9 \9 s7 D' G- H. T( }
你可接线出来.有铝铂纸来打外壳.这样来测试其距离就好啦.
9#
发表于 2008-9-24 16:33 | 只看该作者
新人向高手们学习
10#
发表于 2008-9-24 16:35 | 只看该作者
I类的就打1500V是对的.