有限公司提供:
950中保险丝前后的距离要求, 大家是按基本绝缘来, 还是功能绝缘? 偶在标准中找不到依据呀.
6 a6 H# E9 {% C: @
$ c) c- z' b% F$ h2 r" E: K其他标准中,65是明确规定了用基本绝缘的, 但335, 61010也找不到依据, 请大佬们指点
沙发
发表于 2007-10-29 21:52 | 只看该作者
950里面保险丝个人认为是功能绝缘,如果保险丝前后的距离小于规定距离,当出现故障情况下,保险丝被旁路掉,.起不到任何保护作用,
板凳
 楼主| 发表于 2007-10-30 07:46 | 只看该作者
偶也倾向于用功能绝缘, 但是很多CB报告都是按基本绝缘来出的, 不知怎解?
地板
发表于 2007-10-30 08:38 | 只看该作者
功能绝缘吧,很多报告应该是按功能绝缘来出的吧?
; k. `3 B) U( b% m因为额定电压240V的产品,我所了解的是保险丝前后距离是要求满足至少1.5mm,是按功能绝缘来要求的.
5#
发表于 2007-10-30 10:43 | 只看该作者
引用第0楼Collin于2007-10-29 09:46发表的 保险丝前后的距离要求 :
$ f( X  W4 m- |0 O9 z950中保险丝前后的距离要求, 大家是按基本绝缘来, 还是功能绝缘? 偶在标准中找不到依据呀.
- r$ k9 S. X: p* J1 V+ S/ r
! E- z% G5 h* t) b其他标准中,65是明确规定了用基本绝缘的, 但335, 61010也找不到依据, 请大佬们指点
8 ~" m  c, M$ j) Z" z) V
我的意见:
" i+ D* Z! q* z8 X# @1 K
% q6 d1 @0 o3 g6 K- Z& v0 m# Z; T# ^保险丝前:基本绝缘(保险丝前,设备无任何保护,也不能考虑仅仅依赖安装条件)# I1 L: q: e/ h% L5 ?

. r% Q* L: t, ?保险丝后:功能性绝缘(有保护丝保护了)
6#
发表于 2007-10-30 12:28 | 只看该作者
问题很模糊啊?2 q5 ^9 u8 Y  r- X. u- `
" {$ a- |9 n/ m; @1 O5 |
是在讲用在一次电路保险丝的两个触点之间的绝缘距离要求?还是讲保险丝前后L/N之间的绝缘要求啊?
7#
发表于 2007-10-30 15:06 | 只看该作者
我晕,我刚问我老大,是基本还是功能,他说鄙视我说,功能绝缘就是就是基本绝缘。晕。。。
8#
发表于 2007-10-30 15:12 | 只看该作者
引用第6楼frankchou于2007-10-30 15:06发表的  :
' ]7 a9 x7 |3 O$ b5 s' F" O1 m" i我晕,我刚问我老大,是基本还是功能,他说鄙视我说,功能绝缘就是就是基本绝缘。晕。。。

# f& R$ o  t( s6 c好象台湾人把基本绝缘就是看作功能绝缘.
9#
发表于 2007-10-30 15:37 | 只看该作者
基本絕緣與功能性絕緣還是有不同的意思,依950-1標準所寫:. D+ s% u2 ~+ }
Functional insulation by definition by definition does not protect against electric shock(這段話出自標準1.2.9.1的Note中)
1 s* Z% d: j( d3 _: A* ^+ C5 P3 ^Basic insulation:  Insulation to provided basic protection against electric shock。
# H9 |7 F! }7 R6 _# X! v在保險絲前之L、N間需保持Basic,在保險絲後則Functiional即可。, X6 Z- Z1 O) ?
保險絲兩端需保持Basic。
10#
 楼主| 发表于 2007-10-30 18:08 | 只看该作者
引用第5楼kevin1946于2007-10-30 12:28发表的  :- M. @# g9 ]( M( X
问题很模糊啊?
  {. J% F" z; n* T
; t; s3 I5 Y, E& ~是在讲用在一次电路保险丝的两个触点之间的绝缘距离要求?还是讲保险丝前后L/N之间的绝缘要求啊?
- f. D  x% r, D; f. P  ^
我以为这两个要求是一致的,原来它们还不同吗?