电缆线径、截面积、重量估算 5 g6 M4 n3 c6 n% q6 W: a' e; j) A% c
9 a3 u: {, g9 Z
+ ~5 g4 P! Q$ @; d0 G3 J& M7 i/ y( N6 Y. r" ?% W# h3 V" s# Z
5 b$ f' f8 D6 u
+ ]8 E% c' g& I% V Y
一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km) " {% h H8 |! e2 Y* y
重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)
* |5 f. U! B9 I v. O( f1. 铜线 W=9S W=重量(kg)$ {4 \. w. l U# I5 L; Z& y
2. 铝线 W=3S d=线径(mm)
* b% U# W( e6 Y" A3. 铁丝 W=8S( A" e, E* B. u
实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm37 c( e8 ]/ H2 Q4 L
二、 按线径估算重量(kg/km) d9 I2 {6 b1 K ?& L
1. 铜线 W=6.98d2≈7d25 m# M2 d' u5 }0 C# D( {
2. 铝线 W=2.12d2≈2d2; V. m. m8 Z2 b4 F, x- i6 [% Z6 X
3. 铁丝 W=6.12d2≈6d2
$ T0 {3 ^% }' v9 g三、 估算线径和截面积
+ K( E6 Y4 ~- J2 p4 g" Z# S P! OS=0.785d22 N4 C6 Y; `( V$ H2 S
怎样选取导体截面
( g8 f: f0 b+ p/ \) q0 ~5 s, l首先计算负荷距(架空线)
& E: }3 v6 u7 l" P. ?+ m% u负荷距=功率×长度" ]9 |& w, {. a# J8 i
=PL P=功率(kw) L=长度(km)
- k! J& j8 v( U" v' l) P8 X% m例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?7 E# ~- j* W( I, ]* o2 U7 k# y
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
$ g1 T1 P8 N. N因为
- R7 A5 M# n% V2 A3 Q) A( _根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
, j7 ]2 v7 K: q. m7 g铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。; m8 K5 u* w3 z# @/ p0 @
铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。 4 `' q4 |, {/ r" i. U
5 I9 d1 k! \' w2 B# S# m) ]2 ?$ g
. \4 Y- B c" e9 q1 F0 z5 C* N
铝线计算截面公式
# L7 g+ A/ w( p7 _6 g" e实际选用185mm2
. W: P7 B4 W& P3 TΔu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5% |
|