1 GB2099.1-1996标准已经规定不适用于:与熔断体、自动开关等组合在一起的固定式插座 既然他的通用标准都不能满足怎么可能用它的特殊要求来检测呢?能满足家用和类似用途插头插座第2部份:固定式无联锁带开关插座的特殊要求》标准的样品那么肯定能符合它的通用标准
1 p- ~1 R, F8 |3 b6 H% \5 n- R; Y; a4 ?" t X
2不能 首先什么是叫带加强保护的插座?我们普通民用的插座如果没有保护门那么用探针肯定能碰出到它的带电部件。那么是不是有保护门了就叫加强保护的插座呢?我想应该不是这样吧。在GB2099.1-1996中根本没有这么个分类。II类结构 器具中依赖于双重绝缘或加强绝缘来提供对电击的防护的某一部分。那么我们普通插座这整体中哪部分算是双重绝缘哪部分算是加强绝缘呢? III类结构 器具的一部分 他以来安全特低电压来提供对电击的防护,且其产生的电压不高于安全特低电压。 安全特低电压:导线之间以及导线与地之间不超过42V的电压,其空载电压不超过50V。 而GB2099.1-1996标准中 我国电压是250V 440V。
" j/ W4 ^+ Z7 i$ ]9 Y4 z$ I7 ~" o7 p: j, H# `6 n1 H
3这个问题有时候是让人很理 不清 那么我就说一种最简单的可能很容易分辨的方法 很多开关插座外面是有个四方的外格盖在那个框架上 这个可以算结构A 而有些插座把它固定于暗装盒上的插进螺钉的部位是个小圆盖的 这个可以算结构B # V" }$ B9 ]8 b( ?" ^. F
* ]* J1 \+ x' V2 C4 易触及部分当然是用手指可以很容易的碰触到 它既然在外部能碰到当然算我不明白你为什么一定要这么称呼5 P, H3 L/ C! ^" s2 c* x
3 n) C3 ` E' x; I n1 p) k% X( w0 a
5我个人认为不能这么理解 特别是接地插套部分 难道接地极的导电能里要比LN极好吗? 具有不亚于镀银的防腐耐磨能力不是指镀层而应该是那部件的材质比如:插套
. ]. x9 w: I& s: `, @* ^: b& f$ w2 u0 n9 Y% F* P, T7 h( O4 l
6第24章是机械强度 那么肯定是考虑它的材质 结构通过此项实验后有没影响今后的使用
, a6 e1 o' @# G; I; B% F) _9 g- n, w/ O+ w
7这个实验主要还是考核它的盖板 通过量规测试来确定一个力见24.14 24.15
% @, E7 ~3 o( P# M0 P T7 i/ t
" S7 m; {- o3 `; V4 g' E8这个也是考核它的外壳与框架固定的牢固程度 缝隙小当然越不容易拉下来 # ~5 l6 I) N/ U! }7 X6 A, Q
( j( z; ], z! l9我认为应该算是转换器 不知道你把不带电源线的可拆线插头归于哪类 我把它归于移动式电器附件 |
|