在家电产品中,对于I类器具的接地,怎样可靠的接地,是各工程师值得注意的问题.
0 }+ j5 b8 K" u) z( y4 [% z% ^当然只要符27章规定的要求就可以,但并不是每个人都能够很好的理解标准.7 j$ {) L( j: Q% [
本论坛上也可以看到好几个讨论贴.
1 d) c" ]! M# Z& h4 I8 Z& m) P
7 [" [5 T' i0 D0 j' P4 G接地连接应永久固定可靠,这是最重要的.可通过视检或手动试验;
, S4 \9 q; J+ b" Q" m现就针对接地问题做如下总结几点:
1 G: T4 O$ T  u. S7 E  c1,接地符合是不可少的,且不容易脱落,最好的办法就是模印上去.0 S3 X: R4 o' |& M
2,功能单一,既然是接地也就是说其功能只能用做接地,不可用做其它连接;- E6 j" m( V  F4 z$ m
3,要有防止意外松动的措施,最为常用的就是加弹簧华司,另外不可固定在塑料件上;
, h- B: C& q( F4,接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点好多公司都用菊花型华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的;) }: {7 M' k/ j6 _$ b/ G
5,地线要比L,N线长,标准上写的很清楚
4 @* |. F( x' Y  J1 u6,如果电源连接方式为Y型连接,那么地线也必须使用同样的方式,比如闭口端子;+ ?. M1 b7 c# |* u
7,防锈,防腐蚀;; ~% \7 q9 j) m9 t- \
8,具有低电阻,不能超过0.1Ω;5 a( @- ?6 @2 R+ ]
9,一个接地端子最好不要连接3个以上接地线;虽然标准没有规定.
- l& d5 K3 @4 Z2 H% c7 |另外接地螺钉不可使用宽螺距螺钉,如果螺要再外面则必须使用特殊螺钉. ]* D. D5 x% v9 e! S* B8 h
以上几点是在工作经验,以及与同事讨论得出结论,只可用作参考不具备权威性.
8 |, m, U- r  b; Z& d如有不当之处可提出意见!
沙发
发表于 2007-9-24 21:02 | 只看该作者
接地端子与金属部件应充分接触,对于喷漆件在接地之间一定要破漆,这一点好多公司都用菊花型华司放在前面一同锁住,来达到破漆的目的;
! k8 z% u, X/ u' ?$ y1 G! ]
' X5 f8 \! {. N* X0 x
  X' Y1 U5 `! D! x4 ?+ \7 p9 j其实我一直不是很明白:为什么一定得破漆呢?假如接地电阻符合要求,也还不行么?我个人一直认为机牙螺丝就已经能破漆层了,我也亲自去试过,接地测试也是可以的。
% X* E* Z$ ^: t# F+ \" B/ h) J0 r/ B/ c9 u' _3 W
大家也发表下自己的意见,看看每个公司现在是怎么做的呢?
板凳
发表于 2007-9-27 09:11 | 只看该作者
引用第0楼clever于2007-09-24 19:24发表的 原创GB4706.1第27章中接地要求总结 :$ s( U7 q9 r* u; P. u. s" u
在家电产品中,对于I类器具的接地,怎样可靠的接地,是各工程师值得注意的问题.
* H4 L- q: M" ]+ v* F; |  h5 a+ r当然只要符27章规定的要求就可以,但并不是每个人都能够很好的理解标准.: Q# w* W1 o' C- e3 q$ l
本论坛上也可以看到好几个讨论贴.; @( Z2 i# W9 Z. \0 C) L, i
- q7 \. @% r$ T- R& w. @3 ~  _0 x
接地连接应永久固定可靠,这是最重要的.可通过视检或手动试验;
) n- b% \: ~3 u% |- b/ y  ^0 _.......
1 Z4 u" t% x# M2 i
总结得很好。不过第5点不是标准的意思,尽管绝大多数时候表现为这种形式。) w3 s- V1 q+ O* U, O- s9 A
标准只要求接地先于载流而连接,后于载流而断开。
地板
发表于 2007-9-27 11:36 | 只看该作者
引用第2楼wiltoncou于2007-09-27 09:11发表的  :# G+ r5 K  {1 H; x( j
7 ]$ S# S6 e  U6 }; @/ L& ]
4 ^3 e: Z5 j" P' r! K4 o
总结得很好。不过第5点不是标准的意思,尽管绝大多数时候表现为这种形式。) ]% Z, e0 N1 n
标准只要求接地先于载流而连接,后于载流而断开。
  我觉得楼主对这句话理解得不是很深,比如电源线里面的火线、零线和接地线同时受力的时候,接地线比其他两根线长,那才会“后于载流而断开“,否则的话就可能“先于载流而断开“。
5#
发表于 2007-9-27 11:55 | 只看该作者
引用第3楼hmj347于2007-09-27 11:36发表的  :
* B% i$ t- ~* x) s0 ~! ?. h* V+ [; t% N; R5 L' g" x& E
  我觉得楼主对这句话理解得不是很深,比如电源线里面的火线、零线和接地线同时受力的时候,接地线比其他两根线长,那才会“后于载流而断开“,否则的话就可能“先于载流而断开“。
版主总结得好,很实用的;楼主说得很清楚明白,L/N一定要短于接地线(有连接端子处必须如此操作加工电线),
6#
发表于 2008-9-5 22:53 | 只看该作者
再加一点,如果接地螺钉是用铜螺钉,那么不能与铝接触!
7#
发表于 2008-11-10 14:12 | 只看该作者
为什么接地螺钉要再外面则必须使用特殊螺钉
8#
发表于 2008-11-10 14:40 | 只看该作者
不用被普通工具打开。所以需要采用特殊螺丝。
9#
发表于 2008-11-10 19:57 | 只看该作者
接地没有规定有特殊螺钉,但如果电源线接地连接方式采用压接方式的,在外壳或拆卸电源线的地方必须使用Y连接方式,但标准上没有规定必须使用特殊螺钉
10#
发表于 2008-11-11 10:44 | 只看该作者
楼上说得很明白,Y连接方式有规定,但不表示不采用特殊螺丝来连接,同时有很多公司也是这么做的