一个三Pin脚的适配器,次级负极与地是相通的。这个产品外壳是塑料的。
: D. v) v  Y8 g6 w  y% S. e1.这个接地测试怎么测试。% O. c+ T) ?/ f' I: n
2.PCB接地部分是否需要做接地测试,怎么测试。4 R1 N2 K2 Z) R" X# p' P
3.初次级是否仅需要满足基本绝缘的要求即可。1 b8 o$ t, s+ w2 D( M7 `$ x; G
求助各位大神帮忙解答下疑惑。
9 K/ X8 z2 H% a  Q; L3 R( l
沙发
发表于 2017-6-1 22:25 | 只看该作者
接地的部分与初级才可以以基本绝缘考量,此时才需要考量接地测试

点评

要怎么去考量这个接地测试。PCB次级接地铜箔需要测试不。  详情 回复 发表于 2017-6-2 08:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-6-2 08:22 | 只看该作者
似乎聽人說過,外殼或包覆塑膠料,外外部貼銅箔去執行,不過覺得怪怪的...還是要有高手指教...

点评

耐压测试和漏电流才是包铜箔。  详情 回复 发表于 2017-6-2 08:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-6-2 08:40 | 只看该作者
sky0805 发表于 2017-6-2 08:22   P6 Z6 I: ~# q
似乎聽人說過,外殼或包覆塑膠料,外外部貼銅箔去執行,不過覺得怪怪的...還是要有高手指教...

5 }" }& F7 _7 t8 W  w: |耐压测试和漏电流才是包铜箔。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-6-2 08:41 | 只看该作者
天涯1 发表于 2017-6-1 22:25 4 ^8 U( @" v- T9 Q1 ~
接地的部分与初级才可以以基本绝缘考量,此时才需要考量接地测试

$ ?0 ^" L  h& C5 V要怎么去考量这个接地测试。PCB次级接地铜箔需要测试不。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-6-2 09:27 | 只看该作者
不需要测试接地电阻了,标准中都是要求“可触及的导电部件”,如果非要去测,就只能测次级输出的负极到插头接地脚之间的电阻了。一般类似的接地,都是功能地,而不是保护地

点评

谢谢!  详情 回复 发表于 2017-6-7 15:21
講得真是太好了,不愧是榮譽會員呢~  发表于 2017-6-2 10:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-6-7 15:21 | 只看该作者
af204 发表于 2017-6-2 09:27 $ e4 n8 c3 y. |+ {" H! M  [* J. k5 g
不需要测试接地电阻了,标准中都是要求“可触及的导电部件”,如果非要去测,就只能测次级输出的负极到插头 ...
! L6 [9 U1 P' b: L4 {
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-6-7 17:28 | 只看该作者
基于 60950-1
+ a. ]6 \! E' v3 ]% v2 n首先你说的3pin 产品是否是Class I 的产品 ?: @+ H3 t) i& E, h  q# D; [
如果是,不管是桌面式还是直插式,说明产品有保护接地的,那么必然存在protective bonding conducter* v8 H# r! F+ ?  p
接地电阻测试的豁免与是否可触及无关。* f  f% ?5 s6 r# ]+ Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-6-15 21:12 | 只看该作者
tangsina2012 发表于 2017-6-7 17:28
& U0 ]& V, n/ m4 C) |1 I2 U基于 60950-1# z5 w+ c# X1 z: J0 l4 a1 j
首先你说的3pin 产品是否是Class I 的产品 ?
. C9 i+ Y6 Q# N9 T4 ?/ u% g如果是,不管是桌面式还是直插式,说明产品有 ...
" L5 u" B$ c2 o" q  r9 q
我觉得你说得是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-6-15 21:53 | 只看该作者
學習了
回复 支持 反对

使用道具 举报