安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1212|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 非隔离电源

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-2-15 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教一下,有款非隔离电源的灯具,LED用的铝基板。外壳是金属的。考量距离的时候是把整个铝基板当带电部件吗。那铝基板不能直接与金属外壳相连了?如果只是把铝基板上的灯珠当带电部件。那就可以与外壳相连,只用铝基板上的带电部件满足5mm 3mm 就可以了。
沙发
发表于 2017-2-15 17:12 | 只看该作者
电源是非隔离的话,那么整个铝基板当带电部件考虑,
. p% Q- S9 n9 r; D$ m4 a如果金属外壳没接地,那么铝基板跟金属外壳之间要满足加强绝缘的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-2-15 17:26 | 只看该作者
铝基板当基本绝缘使用( `! p+ ~6 I/ M+ o+ `  ]6 r' X
然后看看你灯具是Ⅰ 类还是Ⅱ类灯具,最好有示意图片

点评

II类吸顶灯,背面是金属外壳,那铝基板就是带点部件的话,必须加绝缘纸隔开了?  详情 回复 发表于 2017-2-15 17:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-2-15 17:53 | 只看该作者
Nezof 发表于 2017-2-15 17:26
- [6 W* |: d' |9 W: Q3 E! k7 U铝基板当基本绝缘使用8 j. y7 N* X  U2 |0 _: ?
然后看看你灯具是Ⅰ 类还是Ⅱ类灯具,最好有示意图片
" R6 f  A7 I6 R' m, ^2 p. I' _
II类吸顶灯,背面是金属外壳,那铝基板就是带点部件的话,必须加绝缘纸隔开了?

点评

是的,要再加个附加绝缘,那就要想办法固定你的铝基板了  详情 回复 发表于 2017-2-15 18:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-2-15 18:01 | 只看该作者
sheleason 发表于 2017-2-15 17:53
) d/ V, s: w, O) W4 e/ @, {II类吸顶灯,背面是金属外壳,那铝基板就是带点部件的话,必须加绝缘纸隔开了?

- T( [0 p  c6 a$ Q8 f是的,要再加个附加绝缘,那就要想办法固定你的铝基板了

点评

还有个问题 请教下您,这种情况电源做随机测试,是否要输入对输出打耐压。1480V。 非隔离很难过耐压吧。 但是输入对外壳能过。单独的电源需要做耐压吗  详情 回复 发表于 2017-2-16 10:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-2-16 10:44 | 只看该作者
Nezof 发表于 2017-2-15 18:01
  e0 X. V- u: z$ R是的,要再加个附加绝缘,那就要想办法固定你的铝基板了

1 a( V6 q5 v, p6 ?/ J还有个问题 请教下您,这种情况电源做随机测试,是否要输入对输出打耐压。1480V。 非隔离很难过耐压吧。
/ T, ~4 j, g9 q9 Z+ k; {( b但是输入对外壳能过。单独的电源需要做耐压吗

点评

不需要再打电源  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-2-16 11:12 | 只看该作者
sheleason 发表于 2017-2-16 10:44
' ?  q1 r' e3 [+ u4 j% B还有个问题 请教下您,这种情况电源做随机测试,是否要输入对输出打耐压。1480V。 非隔离很难过耐压吧。
& Q6 J, s" `* Q7 d. Y5 J7 o ...

) K# @; c; P6 P不需要再打电源

点评

想请教下什么原因不用打,那单独一款非隔离电源单独做认证,耐压不适用?  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-2-16 11:34 | 只看该作者
Nezof 发表于 2017-2-16 11:12
) _. _7 P6 B) \1 p不需要再打电源
$ z! A+ [" f7 a6 f" a3 A
想请教下什么原因不用打,那单独一款非隔离电源单独做认证,耐压不适用?

点评

这又不是独立式电源 也不是SELV输出  详情 回复 发表于 2017-2-16 11:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-2-16 11:41 | 只看该作者
sheleason 发表于 2017-2-16 11:34 : _' J6 Z6 ?8 y* f5 D+ b3 V* \
想请教下什么原因不用打,那单独一款非隔离电源单独做认证,耐压不适用?

3 S: b2 q. a( S! q! g' c% p这又不是独立式电源* ^, K) I$ h1 s2 B5 @$ m( I+ p- F' U
也不是SELV输出$ N/ C1 A, B  V* u

点评

还有一种方法,用扫热硅胶(软性的那种)垫高到足够的安全距离,你要考虑的就是灯板的散热效果了,  详情 回复 发表于 2017-2-17 21:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-2-16 20:19 | 只看该作者
铝基板只能当基本绝缘, 还必须满足距离的要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规