[CE认证] 关于耐压测试,高阻抗绝缘电阻是否需要断开?

[复制链接]
发表于 2023-3-10 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
耐压中,保护阻抗是不是需要断开?我看很多标准说应该被断开。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2023-3-13 09:03 | 显示全部楼层
不同的法規有不同的目的
% X- w( N/ }+ c8 F2 H  H如果 60950 跟 62368 裡面 沒寫 沒要求/ _  J5 x. b& d( g: e
何必執著?

点评

不是执着不执着的问题,因为市面很多因为保护阻抗这个导致耐压不过  详情 回复 发表于 2023-3-14 13:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-14 13:37 | 显示全部楼层
rocknan 发表于 2023-3-13 09:03
0 i2 Y' C0 s4 O$ C$ B不同的法規有不同的目的; k/ n6 r4 y. ]1 C
如果 60950 跟 62368 裡面 沒寫 沒要求3 U! o5 u; k) P
何必執著?
8 o! L8 p0 u: k$ @4 I0 E# ^, q) N
不是执着不执着的问题,因为市面很多因为保护阻抗这个导致耐压不过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-21 14:16 | 显示全部楼层
泄放电阻不需要,防雷器件如果会动作,耐压时可以去除。

点评

高阻抗绝缘,也是一种绝缘设计,可不是泄放电阻;还有防雷器件这种应该都知道。  详情 回复 发表于 2023-3-22 16:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-22 16:32 | 显示全部楼层
c00110758 发表于 2023-3-21 14:169 h3 J& a# ^" `3 o9 K
泄放电阻不需要,防雷器件如果会动作,耐压时可以去除。

3 u- {% `% _6 i5 A8 M; e高阻抗绝缘,也是一种绝缘设计,可不是泄放电阻;还有防雷器件这种应该都知道。

点评

看错了,跨绝缘的电阻器没则么接触过,可以看看62368 G.10,貌似要求很多的。  详情 回复 发表于 2023-3-30 15:52
如果满足高阻抗绝缘,那介电强度还不能过吗,R1-R4几兆的阻值?  详情 回复 发表于 2023-3-23 13:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-23 13:32 | 显示全部楼层
linptech 发表于 2023-3-22 16:32
8 l" G9 G  Z& C+ ^! z: Z$ K; ^- l* @% \高阻抗绝缘,也是一种绝缘设计,可不是泄放电阻;还有防雷器件这种应该都知道。
9 w5 o5 N: A( w& Q
如果满足高阻抗绝缘,那介电强度还不能过吗,R1-R4几兆的阻值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-23 13:52 | 显示全部楼层
您这个R1-R4大概率不属于保护阻抗。本论坛中《[IEC标准产品]保护阻抗的具体作用》的主题可能帮助得到您
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-25 10:45 | 显示全部楼层
60335标准13.1章节里面写的是要断开保护阻抗呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-30 15:52 | 显示全部楼层
linptech 发表于 2023-3-22 16:32
) N; I; Y8 e( J, N8 Y2 e高阻抗绝缘,也是一种绝缘设计,可不是泄放电阻;还有防雷器件这种应该都知道。

: v+ m  T0 r2 F" ^2 _看错了,跨绝缘的电阻器没则么接触过,可以看看62368 G.10,貌似要求很多的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-30 17:10 | 显示全部楼层
如果測試耐壓不過的話 是可以斷開電阻 再測試的

点评

对的,是可以允许被断开,我跟莱茵探讨过,是可以的  详情 回复 发表于 2023-3-31 16:24