[太阳能产品认证] 并网逆变器初级到地的电容

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-11-19 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1000V系统,输入对地,根据62109-1的 table 14的要求,在PCB(CTI>175)上是5mm,在其他位置是10mm。* Q6 C: c0 t6 B8 S
那么这样初级到地通过Y电容本体的爬电距离应该为10mm才符合要求。
+ L0 c, b- @  {/ w. n  K但是我看到过多个大公司的产品,初级到地只用了一个Y电容,而且通过Y电容本体,Y电容俩个脚之间的距离绝对没有10mm。+ k' N* O# b8 e0 v
而且Y电容应该是没有1000Vdc的,电压符合要求吗?
: ^7 X4 o( S1 c; _9 s5 J请问各位,你们见到的产品Y电容对地使用了几个Y电容,爬电距离又是按照多少mm的限制来判断的呢?$ _- `" |) q) W2 T: g
# ]: i' g; k. D  G, @: O; I

6 E" i; G/ ]# N8 w5 {4 n% D$ r, E/ ^
沙发
发表于 2014-11-30 21:36 | 只看该作者
第一个:CTI大于175。PCB板材按照5mm做的,那板上器件的距离好像也可以按照PCB板的要求。其他位置应该是指PCB板以外的地方,比如铜排。
/ q2 s# p$ c$ A" V或者:电容规格书里面有没有CTI值。
% G- n& B+ Y7 u5 a/ {3 F! h+ V/ a, s# x& `% |/ Z! l6 J
第二个:关于电容的个数,看机构怎么说,其实刚开始机构是一定要求用两个串联的,后来不知怎么放松了。
5 t) l+ n' [$ c每个机构的都不一样,另外现在有些认证证书信息也会标直流电压。

点评

有机构认为如果通过PCB爬的按照PCB算,通过元器件爬的按照元器件即其他位置来计算,个人虽然也比较认可这种方法,但是这样就必需是俩个电容了,而且变压器很难满足要求。但是实际中很多知名大公司都只用了一个Y电  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-12-2 08:59 | 只看该作者
ok_hmh 发表于 2014-11-30 21:36
. K1 s2 H# S, x* Z' ?第一个:CTI大于175。PCB板材按照5mm做的,那板上器件的距离好像也可以按照PCB板的要求。其他位置应该是指P ...
+ z) Z% H: B+ K% Y# ^2 V) R
   有机构认为如果通过PCB爬的按照PCB算,通过元器件爬的按照元器件即其他位置来计算,个人虽然也比较认可这种方法,但是这样就必需是俩个电容了,而且变压器很难满足要求。但是实际中很多知名大公司都只用了一个Y电容,电容规格书里面是没有CTI的。" Y% u$ Y' o) I, P
  认证标称直流电压的Y电容还没见到过,只见过规格书标直流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-26 13:35 | 只看该作者
PV侧一定要用Y电容吗?用普通没有认证的电容可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-12-6 15:46 | 只看该作者
PV 初级可以用普通电容的吧?

点评

对地的电容能用普通电容?  详情 回复 发表于 2016-12-7 08:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-12-7 08:56 | 只看该作者
海之未央 发表于 2016-12-6 15:46
! l8 z5 @  \1 i" m* |PV 初级可以用普通电容的吧?
6 j% F0 t% O8 S* a+ y
对地的电容能用普通电容?

点评

那你1500V系统,咋选对地电容??  发表于 2017-4-10 15:04