引用第0楼roy517于2007-11-09 13:19发表的 铁心到初级一定要满足基本绝缘吗? :
- O; f. Q% s" g! q- d9 D( I引用Barry的观点如下:) l, F. D) t! J+ b0 I
) [, C( w) t0 I$ fBarry 2007-06-01 09:04
5 H$ A# b$ v5 n$ r铁心有三种处理方法:7 @( _& u, C2 K! R! o i3 O! a0 V
3 F( c" I7 U7 R7 Q q8 X/ v....... 问:铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离可否为附加绝缘? # J0 M# Q- I3 [
答:不可以,因为附加绝缘不能单独存在。! S! a8 V0 \( v2 e
8 ^- C% s4 @+ }$ ~! Y
问:铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离可否为附加绝缘?
' _; k% z$ [. x6 K 如果可以,这个附加绝缘的距离是多少?怎么计算? 4 Z2 ^6 p. s4 J0 @! Q' o/ p
答:可以。
8 `7 F+ G8 e! i; D$ }7 {$ g1 [* o4 t. A2 U( r" k
这个附加绝缘要根据额定电源电压、工作电压、材料级别、污染等级等来确定电气间隙和爬电距离。5 Y$ Z e9 e. J5 o4 B
. O9 a; B' [5 ~- T
# B( M& I$ B! S 如果是基本绝缘,是否也要按变压器两端测量的工作电压来算这个距离?而非统一的标准?
7 H8 N5 N: ~. I/ j! M6 t 我测量的工作电压有效值为322V,这样所要求的基本绝缘就为3.4mm
. k3 b7 A H6 c) I/ D3 Q ^- p 我的理解是正确,请大家讨论! / J, B% R6 y. ]* T3 x) j: @% W! j0 g
答:对。基本绝缘的电气间隙和爬电距离也得根据工作电压。5 Y2 B( \4 l" S1 A- ^! J
# G; x ^5 s0 t
光知道工作电压的有效值为322V还不够的,还得知道你的产品、产品的适用标准、额定电源电压、材料级别、污染等级等,才能确定所要求的基本绝缘的电气间隙和爬电距离。[/color=blue]
3 P* `, T) j4 Y2 L/ @2 F. O3 I; ~5 Z% X- P8 D8 j" L
. ]' D+ b( i; T: a
我之前的说法有点错误,可能是我习惯了,其实在要求上,除了附加绝缘要求至少0.4mm厚外,还真和基本绝缘的要求没有区别(仅针对IEC 60950-1)。
+ f2 ^7 P0 |1 k' H9 L" X7 X5 H W% v. ]8 v+ ~) {
- T& o: w3 e/ r2 ~# k
改动如下:
9 ]0 b; b. @2 i! A& o8 L9 ]8 Z5 e* Q; {9 N( ~
铁心有三种处理方法:
3 J! F4 W- ?3 d8 s8 o9 s/ _; m, ^& q; m8 O* B7 h0 y7 r
1、铁心做初极的一部分:
$ p' n& R$ [6 a, }7 x 铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离不做要求。
X1 L2 O3 G9 `) c. N7 a5 e 铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离为加强绝缘或双倍绝缘。- \# M8 ^) g; ?3 ? A
4 h9 t; k/ q6 n! ^, W% L& `; g
2、铁心做次极的一部分:7 K% q7 |- N' H% h
铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离不做要求。5 Z6 E& Y" l% ~. D
铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离为加强绝缘或双倍绝缘。
h6 y- o0 X8 t# a. ~2 [+ y e9 T( e3 K, u( }- l% s
3、铁心做中间导体:
$ d+ F/ t7 r, X D: w# w# j: z: w5 F 铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离为基本绝缘。
+ i7 _2 a' z- j2 ?2 T1 _0 z; B* g 铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离为附加绝缘。 |
|