[美洲灯具] class2灯具做UL676游泳池标准对外部线的要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-4 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 gmr24185 于 2015-8-4 10:19 编辑
) S* x- ]$ N, R2 s5 ^  N: p4 k2 m! {4 n. g2 u/ V7 |( Y! g- L; f5 [( j# W
请问:DC24V class2灯具做UL676游泳池标准,外部线是不是一定要满足16AWG?这个标准没有接触过,初读了一下,要求线径是要16AWG. 记得UL2108标准对class2灯具只要求min24AWG。9 `2 C% ~9 P) O; l
请高手指教,在线等,谢谢
" @/ @" u9 k& y
沙发
发表于 2015-8-4 13:36 | 只看该作者
我也没有有做过,等高人解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-1-9 14:57 来自手机 | 只看该作者
标准11.4.5有写LOW voltage luminaire可以使用不小于24AWG的线

点评

谢谢解答,我对标准不熟。  详情 回复 发表于 2016-1-11 08:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-1-11 08:31 | 只看该作者
本帖最后由 gmr24185 于 2016-7-25 11:01 编辑
' G" A' H, E. ~  h+ M' c
wlsoga 发表于 2016-1-9 14:57 8 k! ~( n4 d3 l% b& i3 i* p! ~
标准11.4.5有写LOW voltage luminaire可以使用不小于24AWG的线

' J( C' [" j: U; p. c' m7 F谢谢解答,查看2016最新版的确有
回复 支持 反对