广东安规检测
有限公司提供:
如图,黑色部件是一个风扇马达的铁芯,上面估计是喷漆了,用万用表测了下绝缘电阻,诡异的事情发生了,探针轻压(估计2 - 3N的力)时,绝缘电阻无限大;探针稍用力,则电阻读数为零。这叫我怎么判定它的绝缘性呢?
  [! [0 }/ g  l) Z8 R% ~( I' l  B4 C- s2 Y! n0 K% H8 U0 S$ R
难道只能通过实验室那种专业的耐压测试仪(有个质量为50g可以上下活动的小圆柱,该小圆柱与一电极连接,试验时直接对测试件施加一个特定的压力)打耐压判定么?0 H( e8 L+ x& c
% S- }8 |# e! ]; P9 _; p
另外,耐压试验前样品是否需要先老化或潮态处理么?
) ?, Z; e. c4 a! S0 y8 b) k" C* J, z  B# p$ X. P

- d$ H6 h  \  e/ ?( N" ?- c, S8 D1 H5 B' Y# f4 W

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-10-30 11:42 | 显示全部楼层
这种铁芯喷漆为了防锈,考核绝缘时当成导体

评分

参与人数 1安规威望 +1 收起 理由
嘻嘻 + 1 正确答案

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-30 12:29 | 显示全部楼层
这个部位是可触及的么?为什么要打耐压
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-30 13:10 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-10-30 12:29
% K) K, b: S+ _5 x- T0 I7 {5 Y这个部位是可触及的么?为什么要打耐压

3 |" s2 ~( m' L2 d9 N) w, M与铁芯连接的金属件可以被触及。也就是,该铁芯可以被间接触及。现在就是需要考量winding和铁芯之间的电气间隙和爬电距离。铁芯是否有基本绝缘,要求是不一样的。

点评

绕组跟铁芯之间不是加强绝缘么?  详情 回复 发表于 2015-10-30 13:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-30 13:13 | 显示全部楼层
马蹄 发表于 2015-10-30 11:42
" d* e5 {/ Q, ^% i" Q这种铁芯喷漆为了防锈,考核绝缘时当成导体

& i5 O" l, E- B9 U对工艺不是很了解,所以想看看有什么方法可以直接确认其绝缘线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-30 13:29 | 显示全部楼层
martin_cheng 发表于 2015-10-30 13:10
: h0 `3 N# {" `& ^# s+ ]' t与铁芯连接的金属件可以被触及。也就是,该铁芯可以被间接触及。现在就是需要考量winding和铁芯之间的电气 ...
& g2 @, Y0 g: r1 w5 l
绕组跟铁芯之间不是加强绝缘么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-30 13:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 martin_cheng 于 2015-10-30 13:43 编辑
/ Y5 b( W6 L# D% x! G! j
热爱学习 发表于 2015-10-30 13:29
9 Y8 R+ J2 A( I$ ?  v& R7 |5 w: ^绕组跟铁芯之间不是加强绝缘么?

1 @0 g" I  {5 A8 Z标准要求是加强绝缘/双重绝缘。如果铁芯满足基本绝缘,那么铁芯和winding之间的爬电距离满足附加绝缘的限值就可以了。如果铁芯看做导体,那爬电距离就必须是加强绝缘的限值了,是这样吗?

点评

额,电源这块不太清楚哦,我只见过加强绝缘的,没见过双重的怎么操作,另外如果铁芯和winding之间只满足基本绝缘,然后可触及外壳金属部件接地是不是就可以了呢?请马蹄专家来给大家解答下 @马蹄  详情 回复 发表于 2015-10-30 13:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-30 13:46 | 显示全部楼层
martin_cheng 发表于 2015-10-30 13:40 9 `$ e5 W' U1 L: {; v
标准要求是加强绝缘/双重绝缘。如果铁芯满足基本绝缘,那么铁芯和winding之间的爬电距离满足附加绝缘的限 ...
6 {2 _+ q2 N7 I! I
额,电源这块不太清楚哦,我只见过加强绝缘的,没见过双重的怎么操作,另外如果铁芯和winding之间只满足基本绝缘,然后可触及外壳金属部件接地是不是就可以了呢?请马蹄专家来给大家解答下
' Q% Z% p( Y( m) {@马蹄

点评

哥们,俺不是专家,草根工程师一个。 条款对我来说和天书差不多,线,铁芯距离什么的真整不清楚。 我只是理解:铁芯表面的喷涂不能做为绝缘。  详情 回复 发表于 2015-10-31 09:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-30 14:13 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-10-30 13:46 # W) N% w: S' C
额,电源这块不太清楚哦,我只见过加强绝缘的,没见过双重的怎么操作,另外如果铁芯和winding之间只满足基 ...

& x9 y( B2 l$ w" j接地是个可行的方法。问题是有批货是没有接地的,而且被验货机构查到这个问题,现在就是想证明本身已符合加强/双重绝缘。
; h( P6 _0 L9 d1 A) [* E8 t+ v/ L8 @- f) A' s' M7 M6 f/ Q; I
回到问题要点,如果判定喷漆的绝缘性?
* C/ m" q" T+ Q; M
2 H- _$ S; u7 P4 T, |/ U4 S. ]马蹄还是第一次被这么称呼的。呵呵。

点评

我说的马蹄是说沙发哦...  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-30 14:14 | 显示全部楼层
martin_cheng 发表于 2015-10-30 14:13 8 r/ L7 g$ u. U. k$ L
接地是个可行的方法。问题是有批货是没有接地的,而且被验货机构查到这个问题,现在就是想证明本身已符合 ...
5 _0 I* ?6 U3 v+ s( O
我说的马蹄是说沙发哦...
回复 支持 反对