安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2776|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] IP65的室内使用的灯具外部接线如何确定

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-19 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
IP65的室内灯具,外部接线就不能当普通灯具考虑,标准中只说了宣称在室外使用时,不能使用PVC外部接线,并没有说室内使用的灯具就一定可以使用PVC线材,加上表5.1中直接以普通灯具和非普通灯具来区分,这就更加纠结了;如果接受PVC的线材,那导体截面积又直接碉堡了,灯具装1平方的线,这个灯的结构完全无法实现啊。
1 B4 Y5 e7 ]8 e* g6 G9 e求高手指导啊!
+ B8 D0 n: @$ Z! A
沙发
发表于 2014-8-19 14:23 | 只看该作者
你IP65放室内用?

点评

客户就是这么干的  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:25 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-8-19 14:23
9 T9 S1 d% ~' P# n: H你IP65放室内用?
; ^: ]3 @  k7 g/ S- F. {
客户就是这么干的

点评

既然都IP65了。 就没必要宣称在室内使用吧。  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-8-19 14:37 | 只看该作者
Andrew.Zhao 发表于 2014-8-19 14:25 3 i4 ^! T0 _$ `
客户就是这么干的

3 y) V: K. z! _3 y* D既然都IP65了。 就没必要宣称在室内使用吧。

点评

有这种情况,比如有些浴室使用的灯具,生产商为了增加产品的竞争力,会宣称防水等级。  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-8-19 14:40 | 只看该作者
本帖最后由 jsspace 于 2014-8-19 14:42 编辑 9 ^) `; w3 g7 U% Q- ?
xiaodeng 发表于 2014-8-19 14:37
' ?" A1 o, [+ j( O$ R2 i7 O既然都IP65了。 就没必要宣称在室内使用吧。
  s; X  M& ]4 }+ v2 T  \2 n
; {" R4 U# `6 b) z
有这种情况,比如有些浴室使用的灯具,生产商为了增加产品的竞争力,会宣称防水等级。
) n, \6 I% H$ r" M0 T9 F还有鱼缸灯,也是这样的,标识了防水等级,但是其实还是用在室内。
% c- f) ?4 Z: v6 p+ T% A. }/ U3 }
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-8-19 14:45 | 只看该作者
对于这个问题,我说说自己的一点想法:
  t+ l8 \9 h9 f( p% i0 k. d% U1)假如这个产品没有特定的使用场所,如手提灯,如果标识了IP65,我认为是要满足线径以及橡胶线的要求,因为这种情况下,你标识了IP65就无法阻止别人拿到户外使用。# R2 \! d$ P& Z
2)另外一种情况,有些灯具是有特定的使用场所的,比如浴室用的照明灯具,鱼缸灯具,这些灯具有防水的要求,但是是用在室内,这样情况下,线径可以采用0.75的PVC线材。

点评

这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:56

评分

参与人数 2安规金币 +9 收起 理由
huangtao0307 + 3 考慮的很全面
Andrew.Zhao + 6

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:54 | 只看该作者
这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊

点评

这个问题我已经帮你确认了,只要在你的灯具标签上注明是室内使用的话,还是可以当做室内灯具  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-8-19 14:56 | 只看该作者
Andrew.Zhao 发表于 2014-8-19 14:54
9 K! Q2 \; h  E9 o% z( Q+ X这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊

+ R( Z# m+ f3 t3 P这个问题我已经帮你确认了,只要在你的灯具标签上注明是室内使用的话,还是可以当做室内灯具
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:56 | 只看该作者
jsspace 发表于 2014-8-19 14:45
: `  k. C! I1 k+ N! A2 @对于这个问题,我说说自己的一点想法:2 q' }' H$ t% A% U) F8 z- w" L( m! |
1)假如这个产品没有特定的使用场所,如手提灯,如果标识了IP65,我 ...

) x6 I( c4 N3 P8 _这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊

点评

见上一楼的回复,这个是我跟香港天祥确认的  详情 回复 发表于 2014-8-19 14:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-8-19 14:57 | 只看该作者
Andrew.Zhao 发表于 2014-8-19 14:56 : k2 s7 H! q) ]7 L2 `* L
这个接受PVC的还可以,0.75的线径是真心说不过去啊
) S' f+ C! G  O+ a1 |2 i* D" r
见上一楼的回复,这个是我跟香港天祥确认的

点评

谢啦jsspace哥!刚刚问了两个实验室,一个说可以接受0.75,一个说只能接受1.0,真心惆怅啊。。。下午看了所有的决议,也没说这个的  详情 回复 发表于 2014-8-19 15:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-17 03:37 , Processed in 0.087553 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表