[CCC认证] CCC认证工厂耐压测试参数设置问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-4-23 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 ytingquan 于 2014-4-23 18:47 编辑
* |/ P/ U4 j3 F: k+ [; O* c# F2 n2 K4 k
问以下啊,最近CCC认证,工厂需要做产品的耐压例行测试,本来是要做交流的1500V的,但是产品电源模块上有气体放电管,会测试FAIL,审厂老师建议我们用直流电测试,请问一下,漏电流最高限值设置为多少啊?我在GB4943 5.2章节上找不到!7 v5 m& A/ R  l7 }  c# k% R

9 s6 \5 g- R, O: M下面是安规测试仪上直流耐压测试的设置参数,也不知道对不对?& X% w2 n' Z( C# |- X
输出电流:2121V;
' H2 n/ r$ l; B1 [# Q电流上限:?
/ Q/ U! u$ T- n; l0 x. m1 f电流下限:0μV;! T" F+ f: j- z4 g! L
缓升时间:4S;
. c& V2 a% T8 c  f测试时间:1S;9 P/ [2 o/ R# }% \

* p2 H2 b4 J% |

) e& G. H2 t: R; K" Z
沙发
发表于 2014-4-23 22:33 | 只看该作者
放电管不放直流电么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-4-24 09:03 | 只看该作者
山炮 发表于 2014-4-23 22:33
1 Z$ x5 S3 f* z' n放电管不放直流电么?
3 \7 t( w3 ]8 I+ Y( ^2 L, i
不太清楚,我们想先试试再说。。。审厂老师说直流的测试不过之后,再用交流1500V测试,去掉电源模块上的接地螺钉,让放电管不工作,他会让通过。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-5-6 13:57 | 只看该作者
漏电流可以设置100mA, ^/ z4 b  B2 k) i7 P* w! Q: o
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-5-6 14:48 | 只看该作者
什么产品?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-5-6 14:54 | 只看该作者
1、先断开电源上气体放电管,再打耐压。
: X3 S6 k" J1 I/ q+ _+ o0 Y7 p$ Z7 m# o
2、一般耐压仪要电流调到100mA
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-5-7 16:09 | 只看该作者
楼上的是对的。
回复 支持 反对

使用道具 举报