[IEC灯具] 地线是否属于current-carrying parts?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-10-11 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,' V1 j( O% h8 X* c0 B* J  G
比较初级的问题,找不到哪个标准的有这个定义?
沙发
发表于 2013-10-11 09:09 | 只看该作者
这个可以从接地电阻的测试就可以看出吧。1 [0 |6 G" D$ H: v" `) E0 [
然后是接地线的线径也跟产品的额定电流值有关。& a" l3 f+ R2 z& Z7 A
以上个人理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-10-11 09:13 | 只看该作者
地线是载流部件
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-10-11 09:41 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-10-11 09:13 8 Y2 ?  I! K0 h- o, [" v0 D$ g0 ~
地线是载流部件

" x( b7 c4 x! [. Q% g! N- |现在有个棘手问题,7 _+ e2 f$ e0 j
60598-1中,为防止电化学反应,铜铝不能直接接触。& I  H. K2 J! V0 Z6 N. u; Q0 k7 l
而载流部件对材料又有要求,至少50%的铜合金或等同材料。+ M5 g9 ?4 x0 ]' s( K
灯具外壳是铝壳,现在地线不能用铜了,不知道哪种材料合适?是不是又涉及到导电率?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-10-11 09:54 | 只看该作者
地线用50%以上铜合金啊2 x: Z6 }9 f2 l% A3 }7 d
铜铝也没有直接接触
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-1-2 14:00 | 只看该作者
本帖最后由 Lordin 于 2014-1-2 15:45 编辑 , X9 j2 B8 r' p  M* H1 E) y6 Z3 U# [
# o6 p' E, o- c- s5 a. P
参考IEC 60364-1 or IEC/UL 60950-1, 地线不属于current-carrying parts