引用第7楼KOKO于2008-01-09 18:15发表的 :
( ]" B/ u2 t' f# o0 [2 S" o“接地螺絲不可用作其它用途”,此標准在那可以找到? 1 P9 x# Z; d+ e m H, H: B
接地有内部接地和连接外导线的接地。对于连接外导线的接地螺丝和连接其它导线的螺丝一样,有如下规定(GB4706.1):
; q) W. p% Z. i1 m- Y6 ?26.2 除了那些带有特殊制备软线的器具外,X型连接的器具和连接到固定布线的器具应提供通过螺钉、螺母或类似装置的手段来连接的接线端子,除非这种连接是通过钎焊来完成的。
/ x7 n4 V+ }6 b$ q' X螺钉和螺母不应用于固定任何其他元件,但如果内部导线的设置使得其在装配电源导线时不可能移位,则也可以用来夹紧内部导线。
4 T3 a/ w$ v U6 I3 h$ d
$ i" D3 r2 Q1 {( X) B对于提供内部接地连续性的螺钉应该做更详细讨论。下面这段话(GB4706 .1):
: K9 n7 _, a; g2 f' c" y. U k“28. 4 在器具的不同部件之间进行机械连接的螺钉和螺母,如果它们也进行电气连接,或提供接地连续性连接,则应可靠固定,防止松动”: N& `3 D5 l# U# B, [+ w
这似乎表明接地螺钉是可以共用的,不过有一定条件,这就是可靠固定,防止松动。6 f0 ]& R& Y& R# M& C! P% U; j
但是,也有认为,这只是表明起接地作用的螺钉可以同时有机械连接作用,一钉多用途;但并不是允许一钉连接多个不同的部件,特别是接地部件。这两个含义并不相同。9 V# K) d$ |8 h" w
不过,尽管意见有所不同,毕竟在这种情况下没有接地螺钉不可作其它用途的规定。
( k* S: r& @; R% s$ D. c$ G" T: z. n$ C/ f( u) W' x- a6 ?* h
在实践中,还是仅可能为接地线单独连接。原因是当接地螺钉同时做它用时,特别是同时做一些易损件(如温控器)的固定时,维护或换件时,螺钉拆除时,地线连接有可能同时解除。而复原时,地线有可能被遗漏。这种情况有可能被有些工程师判接地“不是永久可靠”。这时,除非你的结构使得不接上地线,你拆下的部件就不能复原安装,或装上后出现明显缺陷。2 d8 ?7 L) [! X/ Q
+ N& i R" W; R' j# ]' j5 {8 t! `
5 r( _2 j. V7 [& N, ^* @实际上,标准中规定不可共用的螺钉还有用于软线固定装置的:
# Q# ^3 ?6 R% B25. 16 对X型连接的软线固定装置,其结构和位置应使得:
* U% t# V/ s2 s& b- X( v% v1 e4 [......
& c% P8 k0 x1 h- P3 ^— 在更换软线时必须要被松开的螺钉,不能用来固定其他元件。......
; F) N- Y+ n& w7 P" l. C S p: ^5 E5 ?! `8 v
以上均引用的GB4706.1(IEC60335),适用与家电产品。其它产品参照相关标准。 |
|