[IEC灯具] 这里就双端带电了啊?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-25 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

# [" O3 A) A" P* X" n0 v$ a
2 T$ T4 H, e5 W7 y4 F
9 J; _" ]) |4 S' ]
问题1:镇流器输入为啥接地?但输出确没接?啥作用?
问题2:这里也是双端供电啊?怎么就行了?
) T" d( d+ Q$ U/ v: K: }

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2013-3-25 10:07 | 只看该作者
这个是支架灯, 荧光灯管尽管双端供电,但因为其气体放电灯的特性,两端在装入时没有电气连接
板凳
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:12 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-3-25 10:07 ' S8 A! N  C* B1 K, f- d
这个是支架灯, 荧光灯管尽管双端供电,但因为其气体放电灯的特性,两端在装入时没有电气连接
; P+ S% R1 _+ W6 ~3 i+ n+ [
但怕用户换成LED管啊?
地板
发表于 2013-3-25 10:13 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-3-25 10:12
! b2 z/ y8 Q% a- b9 c9 X但怕用户换成LED管啊?

1 K2 S. {  E5 _1 S所以就要求你的LED管不能双端带电
5#
发表于 2013-3-25 10:14 | 只看该作者

 

本帖最后由 af204 于 2013-3-25 10:18 编辑
4 l1 _2 l* }6 l% M5 x: S! c1 l: N
楚人美 发表于 2013-3-25 10:12
- p0 Y7 v8 {+ s/ r3 @9 n但怕用户换成LED管啊?

- H- z1 {% H" a. p$ v0 d, n
% A/ j2 O5 t1 x所以在LED灯管的要求上,就增加了很多说明书上的内容,可以看看有关标准DIN EN 62776:2012-02 双端LED灯管安全要求
6#
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:17 | 只看该作者
af204 发表于 2013-3-25 10:14 % |( F$ l( J: q
所以在LED灯管的要求上,就增加了很多说明书上的内容,可以看看有关标准

- n9 l% R8 i. U( K2 a0 @- C2 y哪个标准?
7#
发表于 2013-3-25 10:19 | 只看该作者
本帖最后由 af204 于 2013-3-25 10:21 编辑 + H: f/ B6 f& E8 ~6 l! F

+ r: E( e0 y0 ~0 mDIN EN 62776:2012-02 双端LED灯管安全$ V9 X9 p' b! I3 [- u$ U0 w% U+ p
或者看
) l( u: |1 S$ a( ]; `2 y: O  yhttp://bbs.angui.org/thread-78779-1-1.html4 i. |6 _& j7 G4 b5 @- c4 |
内容一样的5 A5 w7 g- K" O9 B9 ^- Q2 j$ l5 M
8#
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:21 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-3-25 10:13
1 o5 ^; Y8 \5 C* G# K; u% E所以就要求你的LED管不能双端带电
6 q! \9 c, P$ D: u" f7 y) \% Q
哦你讲的是针对LED管吧?是不是上次你讲的LED管要设计成一头短路的?
9#
发表于 2013-3-25 10:23 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-3-25 10:21 + [4 f7 w3 J. ?4 s( B
哦你讲的是针对LED管吧?是不是上次你讲的LED管要设计成一头短路的?

# H6 x6 H2 o0 j; p是啊,为了完美替换,然后把荧光灯启辉器换成LED starter
10#
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:28 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-3-25 10:23 : |: @+ Z0 m% T1 f6 w& n1 U
是啊,为了完美替换,然后把荧光灯启辉器换成LED starter
/ a6 A2 ?0 j0 u, a' [, `
哪这里的意思是不是说,灯具设不设计成双端供电不要紧。只是说LED管要是单端供电的?这里并没说灯具的供电方式。。。