[综合话题] 请教:601 标准里的57.9 条款是否是针对线型变压器?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-10-10 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
    仅从标准以及附录来看,好像针对的都是独*立使用的线型变压器,那么开关电源内的变压器是否适用呢?
头像被屏蔽
沙发
发表于 2008-10-10 12:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
板凳
发表于 2008-10-10 15:41 | 只看该作者
标准没有具体指明还是都适用的好。
地板
发表于 2008-10-10 16:49 | 只看该作者
引用第0楼zdream_80于2008-10-10 11:41发表的 请教:601 标准里的57.9 条款是否是针对线型变压器? :
+ v8 b; y/ ~) n, c    仅从标准以及附录来看,好像针对的都是独*立使用的线型变压器,那么开关电源内的变压器是否适用呢?
% b0 M9 o/ A' D0 K
开关电源内的高频变压器也是适用。
5#
发表于 2008-10-16 09:27 | 只看该作者
适用的,除了那个5倍频率,5倍电压的测试不做之外.
6#
发表于 2013-1-8 15:47 | 只看该作者
都适用的,5倍频5倍压对开关变压器想做也做不了阿,哪弄出这么高频率。。。
7#
发表于 2013-1-26 18:48 | 只看该作者
从附录来看是只针对线性变压器,因为在附录中说对于开关型电源在考虑中。从tuv报告中可以看到5倍频,5倍压不做外,其他的都要做的。