gmr24185 发表于 2013-1-12 08:16
/ B7 a4 i! U# c现在就是问符不符合标准,你这等于没说。 8 j2 L$ a" H- t0 B- B- p0 f
符不符合标准,是要根据标准条款要求与你所使用的实物去核实,还要通过测试才能判定。
. y1 e% Z( w0 u0 Z2 u' u
/ ?! z" ]) j$ X6 C' U7 L7 m2 n就拿你的问题来说,) P5 ?, G; W8 A" u% [- Q4 c' Y
1、电源DC输出线为什么都用UL线,能用VDE线吗?
( Y, J* x4 G! e ANSWER: 如果做UL认证,必须要用UL线;如果是做欧规认证,用VDE线当然可以,对于电源DC输出如果是安全电压的,用非认证线都可以接受。
6 d o/ A6 j! v4 } k) |2 E2、iec 60227 2芯线芯线颜色能是红色和黑色吗?还是只能是棕兰?
0 i' P8 }7 J% H% P- D ANSWER: 对于2芯线标准没有颜色规定,但绝大多数厂家都会采用3芯线中的非地线的颜色标示蓝/棕或黑/灰。
; b- u& w2 [$ D6 q3 X1 |) F* E4 c% C# u+ f3 f
7 g: d) u, N" a不知以上回复对你是否有帮助。 |
|